活性炭过滤器出水余氯含量偏高,达到0.2mg/L,更换过2次活性炭也无济于事,活性炭符合纯化水使用标准,流速也无变化,原水进水合格,求大家分析一下
活性炭过滤器出水余氯含量偏高,达到0.2mg/L,更换过2次活性炭也无济于事,
活性炭符合纯化水使用标准,流速也无变化,原水进水合格,求大家分析一下
免费打赏
feifei20184
2010年09月25日 20:13:50
2楼
请问流速多少?层高多少?进水余氯多少?还有就是活性炭用的是什么炭?多大的设备?
回复
liu824
2011年01月17日 15:45:17
3楼
余氯含量过大会对RO膜产生不可逆转的损坏,一般活性炭能满足要求,如果不行,建设加紫外线,不但可以杀菌,还可以除余氯.
回复
hong4990
2011年01月17日 20:59:27
4楼
按道理来说,活性炭去除余氯的效果是很好的,而且需要很多的时间就可以去除
我估计是活性炭的质量太差了,有可能是再生碳
回复
qdbqwl
2011年01月19日 10:43:51
5楼
可能是滤料的问题,不过3楼的说法你可以采纳一下。紫外线可以除部分余氯.