断路器防跳设置
zhitao_liu1978
2006年01月11日 22:08:54
来自于断路器
只看楼主

为什么有的短路器(例如ABB VD4)内要设二次防跳?请高手指教。

为什么有的短路器(例如ABB VD4)内要设二次防跳?请高手指教。
免费打赏
zhitao_liu1978
2006年01月11日 22:38:04
2楼
是断路器写错了,sorry!
回复
liujiefeng
2006年01月12日 08:03:12
3楼
防跳功能主要是防止断路器关合在故障线路上,而此时断路器的合闸电源尚未切除的情况下,断路器出现"跳合"。现在大多数的综合继保都带有防跳功能,因此断路器本身的防跳功能一般只在终端用户上使用。
回复
zhitao_liu1978
2006年01月12日 19:06:29
4楼
谢谢,谢谢,终端用户使用时,如果断路器和综保均带防跳的话,一般舍弃综保防跳,而采用继电器自带防跳,我不明白的是为什么有的工程采用双防跳。
回复
liujiefeng
2006年01月13日 08:20:51
5楼
的确我也碰到过采用双防跳的情况,那就要考虑配合问题,具体我也不是很清楚,用了解的请指教,谢谢!
回复
leon.lin
2006年01月14日 00:31:19
6楼
ABB的很多断路器(如Vmax、OHB、OVB等)均带电子防跳和机械防跳,它同其他产品的继保配合有问题,但是同自己的保护配合是没有问题的。
回复
zhitao_liu1978
2006年01月24日 23:03:43
7楼
经了解第二个防跳K1继电器是供给外部使用的,因为它和防跳继电器K0时同步的。
回复
zhitao_liu1978
2006年03月22日 23:30:21
8楼
近日接触到K1信号传到断路器合闸指示灯的一个实例。
回复
flyingfuture
2006年03月25日 23:36:28
9楼
ABB的K1继电器是给ABB自己的保护用的。其并联于K0,目的是分流作用。
回复
wjiang01
2006年07月13日 21:53:40
10楼
想了解综保防跳,我们这多用自带防跳
回复