我们选管径是由主机的流量算起,但主机的流量并不是所有末端的流量的和,当所有末端同时开启时,有些末端达不到额定流量,名义制冷量也就达不到了,那选那么大的末端不是浪费吗?请各位教我

我们选管径是由主机的流量算起,但主机的流量并不是所有末端的流量的和,当所有末端同时开启时,有些末端达不到额定流量,名义制冷量也就达不到了,那选那么大的末端不是浪费吗?请各位教我
免费打赏
zys0000
2006年01月11日 19:21:15
2楼
因为有同时使用系数及末端最大负荷不会同时出现,末端冷量之和必定大于主机冷量