很多时候钢筋水平段锚固长度不够0.4Lae,特别是梁架在剪力墙上,墙的厚度不能太厚,梁钢筋的直径又不能太小,这种情况下钢筋水平段锚固长度不够0.4Lae那要怎么处理?
很多时候钢筋水平段锚固长度不够0.4Lae,特别是梁架在剪力墙上,墙的厚度不能太厚,梁钢筋的直径又不能太小,这种情况下钢筋水平段锚固长度不够0.4Lae那要怎么处理?
3楼
这个问题我也提过啊。在梁里面。
图集里有解释吗/?我去瞧瞧
回复
4楼
所以说设计时柱子和主梁的截面取大一些比较合适。
回复
5楼
代换钢筋就是最好的解决方案。
回复
6楼
可以做成局部凸出一块砼专门用于钢筋锚固。
回复
7楼
梁做成加腋的就可以了啊。
回复
8楼
在哪一页啊???
我怎么没找到
回复
9楼
钢筋代换是一种思路,不过需要控制刚度。还有就是焊接钢板锚固,或者焊接在其他构件的主钢筋上。小心焊接就是,不得烧伤,因为是点焊,一般的问题不大。
梁加掖为什么就够了呢?
锚固的算法,梁锚固柱子是从柱子边上开始计算的。加掖是抵抗剪力哟。
回复
10楼
规范都没有,03G101怎么会有?别忽悠了
回复
11楼
“在钢筋弯折的地方放置一根钢筋”是老的砼规范的做法,新规范不允许
回复
12楼
"梁做成加腋的"倒是勉强说的过去,有条件得话,梁端设置为铰接或采用钢筋代换,用小直径的钢筋代替大直径钢筋
回复