高层地下设备间是只做送排风还是考虑兼做排烟?
victor766
victor766 Lv.7
2006年01月11日 14:26:16
来自于通风排烟
只看楼主

高层地下设备间是只做送排风还是考虑兼做排烟?这个问题好象很少有人提及啊,大家都来谈谈你们的做法。

高层地下设备间是只做送排风还是考虑兼做排烟?这个问题好象很少有人提及啊,大家都来谈谈你们的做法。
免费打赏
snail_yin
2009年10月14日 15:00:38
12楼

同意,我们的做法也基本一样。首先应该判断设备房是否需要排烟,如果需要,才可以和走道一起考虑排烟的问题。
回复
echoxing
2009年10月14日 18:01:39
13楼
地下配电间,锅炉房还有就是地下室面积超过50平米的都要做排烟的吧
回复
song200004041
2009年10月15日 08:51:31
14楼
配电间、锅炉间通常都有值班室的,是有人经常停留的,不过值班室通常都不超过50平,所以不设也行,而且配电室如果设气体灭火的话,再设排烟有点添乱,锅炉房通常都设事故排风,所以也不用设排烟。
我想问的是,如果走道需要排烟的话,是否按高规8.4.2条文解释计算排烟面积:走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和。
回复
snail_yin
2009年10月15日 09:23:22
15楼
我的理解是上述所谓的连通走到的无窗房间或设固定窗房间,指的是满足设置排烟条件的房间,即可燃物较多或经常有人停留的房间。
回复
hehe2601
2009年10月15日 20:50:49
16楼


那按照规范,可燃物较多或经常有人停留的房间是有面积要求的,那么如果是这样,不达到面积的是不要计算在内走道面积里面的。可是如果是内走道环绕的KTV的包间,面积不大,那需要计算在内走道面积内吗?请教下~~~