高层地下设备间是只做送排风还是考虑兼做排烟?这个问题好象很少有人提及啊,大家都来谈谈你们的做法。
高层地下设备间是只做送排风还是考虑兼做排烟?这个问题好象很少有人提及啊,大家都来谈谈你们的做法。
2楼
大家帮忙讨论一下
回复
3楼
高层地下设备间考虑排风即可.
回复
4楼
如果内走道没有排烟要求,一般只考虑通风,否则采用排风兼排烟方式!
回复
5楼
同上,在兼做排烟时,注意排风与排烟的功能转换,特别是不做排烟的房间对应风管上的一些风阀的控制(应视具体情况定,不好举例说明)。
回复
6楼
大家谈的不是很详细
我说一个情况吧,大家看看怎么做
一个地下室,按照一个防火分区来看
一个200平米的变配电室,一个50平米的生活消防水泵房、一个70平米的锅炉房(2台1吨)及设备间、一个200平米的制冷机房、一个200平米的中水站、一个200平米的制冷机房。所有房间通过内走道相连,内走道长度超过20米,面积按照80平米考虑。没有任何窗井。但是竖井大家不用考虑,足够用
大家认为排烟、通风怎么做
有几个系统
回复
7楼
单单有设备房,不用排烟,如果有内走道,内走道要排烟,这时的排烟量保守点,应连设备房的面积也计算。
回复
8楼
一般设备房的门是甲级防火门,而且设备间防烟分区按计算地下不超过500平。
对于走道排烟了,房间一般不用排烟。
回复
9楼
不知你说的设备房的面积是指??
回复
10楼
设备房不按防烟分区了吧??
zhangxin135说的地下室应该是默认楼主说的高层地下室。
设备房不管面积大小,一般考虑为可染物少,人不经常停留的房间,均不做排烟。
记得以前也有说是设备房排烟和水的气体消防有些顺序上的问题。
我们这均不做。
内走道就按走道面积计算排烟量,排风排烟兼用时,通到各设备房的风管,在排烟时全部关断,只对走道排烟。此时注意仅排烟时风口的风速。。
不知道你们都是怎么做的?
一起交流。。。
回复
11楼
说的很明白了,受教中。。。
另外是不是有达人给个图给大家说下呀???:handshake