请问各位大虾滤波(消谐)装置的设计方法?谐波电流是如何计算的?我现有一测量数据,希望和大家一起探讨探讨。 现场是500KVA 10/0.4KV 变压器一台,负载主要是100KW中频炉3台。出现情况:1.有时跳主开关2.电容鼓胀3.补偿器受谐波干扰不能正常投切(乱跳);功率因数最多到0.85左右。 经测量数据是:功率因数0.82、电压389V、电流750A、谐波电压总畸变率7.5%、谐波电流总畸变率35%、无功90Kvar。各次谐波电流含有率为:3次8%、5次28%、7次16%、11次8.5%、13次4.2%。
听一位做电抗器的工程师说:谐波电流=负载电流*谐波含有率,即500*0.35=175A 不知是否正确?但又有一现场经测量负载电流为1500A,谐波含有率为350%,不知应如何计算了?!!!是谐波电流=负载电流*谐波含有率吗?是1500*350%吗?迷惑中,希望能得到各位帮助,再此叩谢!!!
2楼
本版块有个类似帖子。
回复
3楼
我也不很清楚该怎么做,根据你的述说,你们应该是有个变频率什么的装置吧?我没钻研过中频炉,只是猜想。主动消谐波方面应尽量是变频器本身不产生或少产生谐波。如在调制上采用较高调制频率,采用多重化整流技术,如在整流上采用多相(12相或24相整流技术)。当然你们买的东西产品质量应该是够差劲的。被动点的解决办法是加装进相和出相交流电抗器,或加装射频噪声滤波器及加装浪涌吸收电路,选取参数需要配合相应说明书去算。最被动的办法是补偿电容的回路加谐波的遏流圈。这只要简单计算得出合适的电感量,根据你的参数,用5次谐波的频率算感抗也许会最管用。
回复
4楼
如果你们资金充裕,按你们的容量选购一个有源电力滤波器是最省心的。
回复
5楼
尽量不要用有源的,这几年来,在中频炉和高频炉的滤波方面还是无源的可靠得多,这是用户用大量的金钱换来的经验教训。千万不要用自己的金钱为人家产品的成熟交学费!
回复
6楼
傅立叶方程可解!
回复
7楼
希望看到解答过程就最好了.
回复
8楼
究竟要如何计算哪?很多人只是说,最好能举个事例或参数演算一遍就好!关注中!
回复
9楼
的确,以前我们这儿早先用的有源滤波装置到现在光维护费就快够再买两台了,后来新上的项目用的新型无源滤波装置运行了两年多也没有出过问题,而且滤波效果比有源的还要好得多。但因为早先的有源滤波装置是我的前任订的,我也不好说什么。
回复
10楼
我有其设计图,请联系
回复
11楼
10楼的先生(女士)您好!既然你有不妨在论坛里公开说说好了,不要搞的那么神秘呀?要知道此论坛的作用呀!谢谢!!!
回复