请教商场分过道照明,应急及值班灯照明,商铺照明,商铺插座照明,主线用10平方线,火线和零线应该怎么配比,我可是菜鸟
请教商场分过道照明,应急及值班灯照明,商铺照明,商铺插座照明,主线用10平方线,火线和零线应该怎么配比,我可是菜鸟
2楼
没人来邦忙啊,在线等
回复
3楼
你说的主线是指什么主线?要是三相加零线的话,这四根线都应该是10平方的
回复
4楼
我说的是照明能和插座共用一根零线吗?
回复
5楼
在商场的配电箱里,不是应该把每个回路都分开了么,插座是要用漏电的,加入用一根零线的话,漏电后,不是连照明都跳了么?
回复
6楼
总电源进线的火线和零线线径应该一样,地线可以是6mm2的。
回复
7楼
不明白楼主说的功用一根零线是哪里共用一根,
如图所示,如果要是从外边到这个商场配电箱的话,就过来一根零线,如果要是商场内部的话,就应该是零线分开了!
照明的零线和插座的零线不能共用了!
回复
8楼
我不懂,我看专家们谈
回复
9楼
这是哪个规范上说的?别误导菜鸟啊
回复
10楼
:L 不可以
回复
11楼
照明与插座要分开,这是规范
回复