自动喷水灭火系统最不利作用面积的确定
qingsong0816
2006年01月11日 10:38:12
只看楼主

在系统的设计流量,应按最不利点出作用面积内喷头同时喷水的总流量确定Q,我想知道最不利点的作用面积是不是这样确定;轻危险级和中危险级为160平方米,严重危险级为260平方米。在计算流量时又没有经验公式阿,这样计算快点?谢谢

在系统的设计流量,应按最不利点出作用面积内喷头同时喷水的总流量确定Q,我想知道最不利点的作用面积是不是这样确定;轻危险级和中危险级为160平方米,严重危险级为260平方米。
在计算流量时又没有经验公式阿,这样计算快点?
谢谢
免费打赏
ydh1981
2006年01月11日 12:02:16
2楼
一般都 会比160/260大,
应该根据设计设置的场所来定
回复
xiaoguang1003
2006年08月02日 08:35:59
3楼
那喷规上的规定面积,还有个实际面积呢?

最不利点的确定,是最对泵来说的么!?
回复
maliyan
2007年04月01日 19:59:42
4楼
应该不是吧
要不然离泵最远的顶层只在过道设了2个喷头,怎么办?
作用面积就太小了啊
其他楼层有很多喷头的话,一旦火灾发生,水量肯定不够用。
回复
l18917
2008年03月12日 16:08:23
5楼

离泵最远的楼层,一定市最不利作用面积所在楼层吗?不是的。
回复

相关推荐