新手调试遇到的问题
呵呵1123
呵呵1123 Lv.6
2010年09月23日 11:09:39
只看楼主

本人现在在做一个合金厂废水的调试。水质为生产废水和化粪池出来的生活污水。生产废水主要含酒精高,但由于生产废水的物理处理出现问题,现在处理的基本为化粪池出来的生活污水,处理水量为5-10t/d,间歇进水。流程如下: 生活污水-水解调节池-ABR厌氧池-接触氧化池-二沉池-出水水解酸化池的水经过提升泵到厌氧池,接触氧化池一部分回流到厌氧池。泥进池两天,厌氧池,接触氧化池都3T左右。我测了一下,提升泵口和回流泵口PH没多大区别,5-6之间。昨天我加了0.5kg左右碱在厌氧池口,发现PH还是没多大改变。同时挂膜也不理想,

本人现在在做一个合金厂废水的调试。水质为生产废水和化粪池出来的生活污水。生产废水主要含酒精高,但由于生产废水的物理处理出现问题,现在处理的基本为化粪池出来的生活污水,处理水量为5-10t/d,间歇进水。流程如下:
生活污水-水解调节池-ABR厌氧池-接触氧化池-二沉池-出水
水解酸化池的水经过提升泵到厌氧池,接触氧化池一部分回流到厌氧池。泥进池两天,厌氧池,接触氧化池都3T左右。我测了一下,提升泵口和回流泵口PH没多大区别,5-6之间。昨天我加了0.5kg左右碱在厌氧池口,发现PH还是没多大改变。同时挂膜也不理想,
问题:1、是否需加碱,10t水大概加多少。加在好氧池口还是厌氧池口,回流泵入水口在好氧池口,出水口在厌氧池口。
2、挂泥大概在多少天后会有效果(好氧池的泥还是黑色的)??
3、提升泵入水管没堵也没漏气,电机也没坏,可打不上水,原因何在????(出水口隔一两秒有气泡冒出)
新手,先谢谢各位大侠了
免费打赏
天生吾才
2010年09月25日 14:00:26
2楼
1、碱最好还是加点,至少将PH控制到接近7左右。碱加在水解调节池内。
2、挂泥根据不同情况在2~8周。好氧池污泥还是黑色说明曝气不足。
3、出水口有气泡,肯定说明哪里在漏气。
回复
zgz9806
2010年09月25日 15:31:35
3楼
1、现在处理的都是生活污水,不需要加碱,ph低点没关系。
2、同意2楼
3、同上。
回复
zhu-197708
2010年09月26日 16:32:58
4楼
生活污水,不用这么复杂,把好氧开好出水COD可达标,连泥带水回流一些,很快就达标了。明确水质酸性不是生产酸性水造成,否则需加碱。水泵不上水两原因:1。有没灌引水,2。泵前管道漏气
回复
dingjibiao
2010年09月30日 16:35:41
5楼
刚开始调试,污泥加进去要闷曝两天。
回复
king6558887
2010年10月08日 08:50:19
6楼
建议楼主还是加碱控制一下PH,细菌这玩意有时候挺“娇贵”的,弄不好就崩溃了,挂膜时间看情况,条件适合的话一个星期就有效果了,泵不上水,检查一下引水灌没灌,管道有没有漏的地方
回复
huanbaoshejishi
2010年10月08日 11:30:29
7楼
你才加0.5kg的碱,能指望他有多大变化,就一生活水处理用的着这么大动干戈?
酒精分解会产酸,不用担心,等你厌氧效果上来了PH值自然就上来了,还有你加的是不是厌氧颗粒泥?不是的话可能要有一段时间才能起作用,好氧池你应该去测一下DO,挂膜阶段地点好,但是你要逐步提高Do,出水前10天只要不是很离谱的高就没问题,水泵不上水你把电线调一下就行了,应该有个熟悉的跟着你啊.:funk:
回复
comig
2010年10月08日 14:13:14
8楼
水泵不上水,几个原因
1、底阀或是进水端堵塞;
2;进水端漏气
3;三相电机有可能是电线接反,调一下;
4、没加引水
回复
呵呵1123
2010年10月08日 16:09:08
9楼
谢谢各位大侠!!现在遇到一个这样的问题:物理过程中有一道离心回收合金渣的工序,因为废水里的合金渣要回收,提升泵把废水从调节池打入高置水箱,然后流入离心机离心分离,扬程为7米。可现在合金渣太重,密度为铁的两倍左右,泵只能把水打上来,一点渣也没有,这种合金渣微小还有黏性,一沉下去就板结成块了,更抽不上来,下面的鼓风搅拌效果不大,各位大侠有没有遇到这方面的案例,有什么好的泵介绍没!!!!
回复
jnanzhilan
2010年10月08日 16:47:02
10楼
学习了!
个人观点,应该加碱调节pH,等厌氧调好后,pH应该能上来一些!
回复
wang0227
2011年05月04日 11:52:15
11楼
厌氧进水的PH值必须要调,好氧污泥发黑说明曝气量不足,刚开始加入污泥要曝五到七天,水泵要检查是否漏气,或者缺相
回复

相关推荐