导线截面怎么选择啊?
cccccc003
cccccc003 Lv.2
2006年01月11日 08:41:46
只看楼主

导线截面怎么选择啊?听他们说4的,16的,2.5的,俺都不知道为什么用:(伤心,谁能和俺说说啊!

导线截面怎么选择啊?
听他们说4的,16的,2.5的,俺都不知道为什么用:(伤心,谁能和俺说说啊!
免费打赏
tcchezhong
2006年01月11日 09:17:19
2楼
学习:1.电缆设计规范。2.设计手册。3.学完了再问。
回复
mqgg
2006年01月11日 18:25:26
3楼
交你一个口诀
十下五 十平方米以下平方数乘五
百上二 百平上乘二
二五三五四三线 25 35的分别乘4 和3
七零九五两倍半 70 和95的乘2。5
穿管温度八九折
铜线升级算 铜线高一个级别就是说1.5 的铜线相当于2.5的铝线
裸线加一半
回复
lyq13703983100
2006年01月11日 19:03:15
4楼
大哥,该补肾了哦!!
回复
deng654321
2006年01月12日 18:52:32
5楼
不错
回复
panminghui
2006年01月12日 19:23:25
6楼
那16平和平50平该怎样了,“十下五 十平方米以下平方数乘五
百上二 百平上乘二
二五三五四三线 25 35的分别乘4 和3
七零九五两倍半 70 和95的乘2。5
穿管温度八九折 ”
上面的口诀是说铝线的吧?
回复
chenqiyu
2006年01月12日 20:58:38
7楼
第2.2.2条 选择导体截面,应符合下列要求:
一、线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求;
二、按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不应小于计算电流;
三、导体应满足动稳定与热稳定的要求;
四、导体最小截面应满足机械强度的要求,固定敷设的导线最小芯线截面应符合表2.2.2的规定。
第2.2.3条 沿不同冷却条件的路径敷设绝缘导线和电缆时,当冷却条件最坏段的长度超过5m,应按该段条件选择绝缘导线和电缆的截面,或只对该段采用大截面的绝缘导线和电缆。
第2.2.4条 导体的允许载流量,应根据敷设处的环境温度进行校正。
第2.2.5条 导线敷设处的环境温度,应采用下列温度值:
一、直接敷设在土壤中的电缆,采用敷设处历年最热月的月平均温度;
二、敷设在空气中的裸导体,屋外采用敷设地区最热月的平均最高温度;屋内采用敷设地点最热月的平均最高温度(均取10年或以上的总平均值。
第2.2.6条 在三相四线制配电系统中,中性线(以下简称N线)的允许载流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流,且应计入谐波电流的影响。
第2.2.7条 以气体放电灯为主要负荷的回路中,中性线截面不应小于相线截面。
第2.2.8条 采用单芯导线作保护中性线(以下简称PEN线)干线,当截面为铜材时,不应小于10mm2;为铝材时,不应小于16mm2;采用多芯电缆的芯线作PEN线干线,其截面不应小于4mm2。
第2.2.9条 当保护线(以下简称PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合规定。
第2.2.10条 PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于下列数值:
有机械性的保护时为2.5mm2;
无机械性的保护时为4mm2。
第2.2.11条 装置外可导电部分禁用作PEN线。
第2.2.12条 在TN-C系统中,PEN线严禁接入开关设备。
注:TN-C系统——在TN系统中,整个系统的中性线与保护线是合一的。其定义应符合现行国家标准《交流电气装置接地设计规范》的规定。
  TN系统——在此系统内,电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置的外露可导电部分则通过PE线与该点连接。其定义应符合现行国家标准《交流电气装置接地设计规范》的规定。

回复
tanhongjun
2006年01月15日 10:34:30
8楼
采用单芯导线作保护中性线(以下简称PEN线)干线,当截面为铜材时,不应小于10mm2;为铝材时,不应小于16mm2;采用多芯电缆的芯线作PEN线干线,其截面不应小于4mm2
回复
cccccc003
2006年01月21日 16:39:00
9楼
谢谢大哥大姐的帮助,小弟在这有礼了!!
回复
foster
2006年01月21日 18:40:40
10楼
根据计算电流,查样本