导线截面怎么选择啊?听他们说4的,16的,2.5的,俺都不知道为什么用:(伤心,谁能和俺说说啊!
导线截面怎么选择啊?
听他们说4的,16的,2.5的,俺都不知道为什么用:(伤心,谁能和俺说说啊!
2楼
学习:1.电缆设计规范。2.设计手册。3.学完了再问。
回复
3楼
交你一个口诀
十下五 十平方米以下平方数乘五
百上二 百平上乘二
二五三五四三线 25 35的分别乘4 和3
七零九五两倍半 70 和95的乘2。5
穿管温度八九折
铜线升级算 铜线高一个级别就是说1.5 的铜线相当于2.5的铝线
裸线加一半
回复
4楼
大哥,该补肾了哦!!
回复
5楼
不错
回复
6楼
那16平和平50平该怎样了,“十下五 十平方米以下平方数乘五
百上二 百平上乘二
二五三五四三线 25 35的分别乘4 和3
七零九五两倍半 70 和95的乘2。5
穿管温度八九折 ”
上面的口诀是说铝线的吧?
回复
7楼
第2.2.2条 选择导体截面,应符合下列要求:
一、线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求;
二、按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不应小于计算电流;
三、导体应满足动稳定与热稳定的要求;
四、导体最小截面应满足机械强度的要求,固定敷设的导线最小芯线截面应符合表2.2.2的规定。
第2.2.3条 沿不同冷却条件的路径敷设绝缘导线和电缆时,当冷却条件最坏段的长度超过5m,应按该段条件选择绝缘导线和电缆的截面,或只对该段采用大截面的绝缘导线和电缆。
第2.2.4条 导体的允许载流量,应根据敷设处的环境温度进行校正。
第2.2.5条 导线敷设处的环境温度,应采用下列温度值:
一、直接敷设在土壤中的电缆,采用敷设处历年最热月的月平均温度;
二、敷设在空气中的裸导体,屋外采用敷设地区最热月的平均最高温度;屋内采用敷设地点最热月的平均最高温度(均取10年或以上的总平均值。
第2.2.6条 在三相四线制配电系统中,中性线(以下简称N线)的允许载流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流,且应计入谐波电流的影响。
第2.2.7条 以气体放电灯为主要负荷的回路中,中性线截面不应小于相线截面。
第2.2.8条 采用单芯导线作保护中性线(以下简称PEN线)干线,当截面为铜材时,不应小于10mm2;为铝材时,不应小于16mm2;采用多芯电缆的芯线作PEN线干线,其截面不应小于4mm2。
第2.2.9条 当保护线(以下简称PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合规定。
第2.2.10条 PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于下列数值:
有机械性的保护时为2.5mm2;
无机械性的保护时为4mm2。
第2.2.11条 装置外可导电部分禁用作PEN线。
第2.2.12条 在TN-C系统中,PEN线严禁接入开关设备。
注:TN-C系统——在TN系统中,整个系统的中性线与保护线是合一的。其定义应符合现行国家标准《交流电气装置接地设计规范》的规定。
TN系统——在此系统内,电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置的外露可导电部分则通过PE线与该点连接。其定义应符合现行国家标准《交流电气装置接地设计规范》的规定。
回复
8楼
采用单芯导线作保护中性线(以下简称PEN线)干线,当截面为铜材时,不应小于10mm2;为铝材时,不应小于16mm2;采用多芯电缆的芯线作PEN线干线,其截面不应小于4mm2
回复
9楼
谢谢大哥大姐的帮助,小弟在这有礼了!!
回复
10楼
根据计算电流,查样本
回复