风管-设备连管问题
一吟一咏
2010年09月23日 09:07:24
来自于天正暖通
只看楼主

如图 一根风管 一个设备连管命令 两个散流器和一个百叶风口标高都设的比风道低60cm用过设备连管命令后 两个散流器连接正常 但是百叶风口标高被自动调高到风管底面高度不能生成下弯弯头

如图 一根风管 一个设备连管命令 两个散流器和一个百叶风口标高都设的比风道低60cm
用过设备连管命令后 两个散流器连接正常 但是百叶风口标高被自动调高到风管底面高度
不能生成下弯弯头
未命名.JPG

未命名.JPG

my_home
2010年09月25日 11:35:30
2楼
是否能生成弯头 除了风管与风口之间存在标高差的前提 还要看连接管的尺寸是否能在这段标高差之内生成弯头 如果不能就直接帖壁连接
回复
一吟一咏
2010年09月26日 08:27:12
3楼
哦,是这样啊,我再试试去
回复
一吟一咏
2010年09月26日 08:41:48
4楼
是不是有些不太合理,或者在哪里可以设置一下

我试了一下 就拿风盘接下出风风口来说 1200*180的扁风口
最小高差1.3米才能生成弯头
长宽比例越接近1(或越接近正圆)需要高差越小
但是通常风盘上用的都是类似形状的扁风口
风盘和风口高差基本达不到1.3米~~
未命名.JPG
回复
xiaolinsu1986
2010年09月30日 14:23:22
5楼
:lol 学习来了
回复
hgjxwg
2010年10月04日 21:23:10
6楼
学习来了
暖通行业有前途吗?
回复
huanan3690
2010年10月09日 15:00:46
7楼
谁都想进设计院 都进吧 到时我自己去做施工 挣大钱
回复
tian225127
2010年10月09日 21:13:10
8楼
楼主辛苦了,这么好的资料一定要顶啊!
回复
dlink1808
2011年01月16日 17:30:30
9楼
关于设备连管,我也遇到个奇怪的问题,比如:主风管左右对称布置了一个风口,使用设备连管命令,结果只能连一个,连上一个,另一个怎么都没法连接上
大家有谁遇到类似的状况吗
回复
dlink1808
2011年01月16日 22:48:05
10楼
以为是标高没设好呢,整了还是不行,哎,没辙