1. 高效过滤器 1) HEPA过滤器(HEPA Filter) HEPA:High Efficiency Particulate Air 是“高效率空气微粒过滤”之意。HEPA表示高效器,定义为:对粒径为0.3μm的微粒过滤效率大于等于99.97%,如前所述,我们在使用高效过滤器时,是必须将效率和试验方法一并表示出来的,如:99.97%(0.3μm、DOP),表示是用DOP试验方法测试出的高效。
1) HEPA过滤器(HEPA Filter)
HEPA:High Efficiency Particulate Air 是“高效率空气微粒过滤”之意。HEPA表示高效器,定义为:对粒径为0.3μm的微粒过滤效率大于等于99.97%,如前所述,我们在使用高效过滤器时,是必须将效率和试验方法一并表示出来的,如:99.97%(0.3μm、DOP),表示是用DOP试验方法测试出的高效。
2) ULPA过滤器(ULPA Filter)
ULPA:Ultra Low Penetration Air,是超高效过滤器比HEPA过滤级别更高的过滤器,定义为0.1-0.2μm的粒子过滤效率大于等于99.999%的过滤器。该过滤器用于药厂、电子厂、芯片厂等,家电产品中不用。
高效过滤器试验方法
1) 钠焰法 Sodium Flame
源于英国,中国通行,欧洲部分国家于20世纪70-90年代实行。
试验尘源为单分散相氯化钠盐雾。“量”为含盐雾时氢气火焰特征光的光强。主要测试仪器为光度计。
盐水在压缩空气的搅动下飞溅,经干燥形成微小盐雾并进入风道。在过滤器前后分别采样,含盐雾气样使氢气火焰的颜色变蓝、亮度增加。以火焰亮度来判断空气的盐雾浓度,并以此确定过滤器对盐雾的过滤效率。
相关标准:我国有GB6165-85,目前国内有关部门正在修订该标准,是废止还是继续没有定论。欧洲已不再使用该方法。
2)油雾法 Oil Mist
原西德,原苏联,和中国采用过该方法。
尘源为油雾。“量”为含油雾空气的浊度。仪器为浊度计。以气样的浊度差别来判定过滤器对油雾颗粒的过滤效率。
油雾法在德国本土已经成为历史。中国仅有少量军工单位依然使用油雾法,因为原苏联帮中国搞过滤器时使用的是油雾法。
相关标准:我国有GB6165-85。
3)DOP法
源于美国,曾在国际通行。
试验尘源为0.3μm单分散相DOP(邻苯二甲酸二辛脂,一种塑料工业常用增塑剂)液滴。 “量”为含DOP空气的浑浊程度。测量粉尘的仪器为光度计(photometer)。以气样的浊度差别来判定过滤器对DOP颗粒的过滤效率。
对DOP液体加热成蒸汽,蒸汽在特定条件下冷凝成0.3μm左右的微小液滴,雾状DOP进入风道。测量过滤器前后气样的浊度,并由此判断过滤器对0.3μm粉尘的过滤效率。
DOP法已经有50多年的历史,这种方法曾经是国际上测量高效过滤器最常用的方法。早期,人们认为过滤器对0.3μm的粉尘最难过滤,因此规定使用0.3μm粉尘测量高效过滤器。
DOP中含苯环,人们怀疑它致癌,因此许多实验室改用性能类似但不含苯环的替代物,如DOS,但试验方法仍称为“DOP法”。
测量高效过滤器的DOP法也称“热DOP法”。与此对应的“冷DOP”是指喷管用压缩空气在DOP液体中鼓气泡,飞溅产生雾态人工尘。
相关标准:美国军用标准MIL-STD-282。
4)MPPS法(Most Penetratiable Particulate Size)
欧洲通行,美国除国防工业外通行,中国个别企业实行。可以测量几乎所有HEPA与ULPA过滤器,具有取代传统方法的大趋势。
人们曾认为过滤器对0.3μm粉尘的过滤效率最低,因此在评价高效过滤器时,将它对0.3μm粉尘的过滤效率作为典型值。有很多方法可以产生并测量0.3μm粉尘,于是就有了诸如DOP、油雾、钠焰等方法。
经过研究试验发现利用可以测到0.1μm粒径粉尘的激光粒子计数器,不仅可以测出粉尘浓度,也可以测出每个粉尘的粒径,于是就可以方便地测出那个效率最低的典型值,对应那个典型值的粉尘粒径就是MPPS( Most Penetratiable Particulate Size,最易穿透粒径),与MPPS对应的那个效率最低的数值就是MPPS效率。
相关标准:美国IEST-RP-CC-007.1-1992,欧洲EN 1822-5:2000
5)阻力 Resistance
1.定义:当气流通过过滤器时,过滤器会对气流形成阻力,风量会减少.
2.阻力的构成.过滤器阻力由过滤材料本身的阻力和过滤器的结构阻力构成.我们希望过滤器的阻力越小越好,因为阻力越大,要达到额定的输出的风量,则要增大电机的功率,若电机功率偏小时会产成啸声.这些都要合理解决,要选择合适的滤材.
3.初阻力:新过滤器的阻力称初阻力.
4.终阻力:过滤器要报废时的阻力称为终阻力,终阻力的选择直接关系到过滤器的使用寿命、气流风量变化范围、系统耗能。
5.阻力的单位:帕 Pa (Pascal) 1Pa=1N/m2
英制单位:in WG 英寸水柱 (Water Gauge)
公制单位:mmH2O 毫米水柱 1mmH2O=9.8 Pa
in WG=250Pa