散热器支管管径问题(请指教)
senice
senice Lv.3
2006年01月10日 16:55:09
来自于采暖供热
只看楼主

分户计量双管系统,供回水管道采用DN25PPR管,散热器支管用镀锌钢管,应该用多大管径合适啊?若用同样的管径,存在压力不足的问题吗?

分户计量双管系统,供回水管道采用DN25PPR管,散热器支管用镀锌钢管,应该用多大管径合适啊?若用同样的管径,存在压力不足的问题吗?
免费打赏
q121q
2006年01月11日 12:54:56
2楼
热负荷: 6000w
供回温差: 20°C ; 10°C
管径: DN25 计算内径:27mm
流速: 0.127 m/s ; 0.255 m/s
比摩阻: 12.47 Pa/m ; 45.72 Pa/m
回复
zhangxin135
2006年01月11日 13:40:15
3楼
主管DN25PPR,连接散热器可采用DN20PPR或者DN15镀锌钢管
回复
lpfei108
2006年01月11日 14:19:51
4楼
镀锌钢管DN15的管径现在很少用了,可以采用DN20的。