10KV的母线PT开口三角接电阻用来消谐,要是短接的话,为什么PT的感抗就是漏抗了呢,看到论文上说,短接的话就相当于中性点接地,还请专家解释,希望大家踊跃发言
10KV的母线PT开口三角接电阻用来消谐,要是短接的话,为什么PT的感抗就是漏抗了呢,看到论文上说,短接的话就相当于中性点接地,还请专家解释,希望大家踊跃发言
2楼
如果母线PT开口三角形短接,一旦出现母线接地将直接烧坏一组电压互感器。毫无疑问。
回复
3楼
期待解答,我这开口串入了一个消谐器
回复
4楼
不可以短接,正常时开口三角无电压,但是有零序故障时电压是很高的,短接会烧坏线圈,相当于对电压源短路。所以消谐是接一个几百欧姆的电阻,如100W的灯泡。又限制了电流避免线圈在零序故障时烧坏,又通过磁通互感反作用于铁心,消除谐振。
回复
5楼
很感谢“上士”的回复,小弟就是不太理解“磁通互感反作用于铁心”是具体的怎样一个过程,还麻烦请具体解释一下,非常感谢
回复
6楼
:) 学习,学习。这个问题貌似有点麻烦呐
回复