新风机组选用的是山东德州亚太的6000风量的离心风机,有进出风口处都有帆布软连接,且进出口都有消声静压箱,还是有不能忍受的风噪声,如何解决?把风阀关到30%后风噪还是很大。谢谢
新风机组选用的是山东德州亚太的6000风量的离心风机,有进出风口处都有帆布软连接,且进出口都有消声静压箱,还是有不能忍受的风噪声,如何解决?把风阀关到30%后风噪还是很大。谢谢
12楼
风机外壳包离心玻璃棉加强降噪
回复
13楼
一般不建议把新风机组直接放在房间,想想一台1000多风量的风盘都那么大噪音,何况6000多风量的新风机组呢。那怕没有专用空调机房,放到储藏室等一些对噪音要求不太高的附件也可。
回复
14楼
估计是产品自身的问题,亚太的,:Q
回复
15楼
噪声的产生:1设备本身;2空气流动
回复
16楼
导致你风机噪音大的原因,估计是经常在低效率运行,低效率的时候噪音比较大。负荷下你的管路特性曲线跟风机的特性曲线是不是大偏离了风机的高效区
回复
17楼
不管是国产的还是合资哪的6000风量的新风机若直接放在房间吊顶上,噪声肯定让人无法忍受,必须放机房里,
但是若实在没有办法移动,建议请消声方面的专业公司设计一个处理回声反射的箱子将其包裹起来,会起到一定的作用,另外就是加装消声器,总之就是防止设备电机跟风机的噪声向外传播。
计算一下风管里的风速,最好不要超过8米,不过我想主要应该也不会是风噪
回复
18楼
还是想再强调一下,10楼说的加消声外壳没有错,但是不经过认真计算盲目加的往往起不到效果,还白花钱
回复
19楼
还是想再强调一下,10楼说的加消声外壳没有错,但是不经过认真计算盲目加的往往起不到效果,还白花钱
回复
20楼
风速要控制在5m以内,还有静压箱基本没什么用处的,其实就是用来接管用的
回复
21楼
风速要控制在5m以内,还有静压箱基本没什么用处的,其实就是用来接管用的
回复