网络配线的问题
ziyou616
ziyou616 Lv.4
2006年01月10日 10:33:31
只看楼主

各位大侠.小弟以前设计的图纸网络线穿的都是PVC管,可是最近我看的住宅图纸都穿钢管,我想问一下,穿PVC管可不可以?谢谢

各位大侠.小弟以前设计的图纸网络线穿的都是PVC管,可是最近我看的住宅图纸都穿钢管,我想问一下,穿PVC管可不可以?谢谢
免费打赏
ziyou616
2006年01月10日 10:54:34
2楼
怎么没有人理我啊,自己先顶一下吧,嘿嘿,
回复
jinzhu1180
2006年01月10日 16:53:40
3楼
住宅室内的布管采用PVC管是可以的,但用KBG管更好,我认为主要是考虑住户二次装修的问题,pvc管容易受到损坏。
回复
ziyou616
2006年01月11日 08:06:21
4楼
如果说是考虑装修的话,不是所有的弱电管都应该是钢管吗?
回复
lnhot
2006年01月11日 09:16:43
6楼
个人觉得在国内,尤其是北方在弱电布线工程里面有点误区,实际上明敷管的工程用PVC足够,价格便宜量又足,因为弱电管线没有过载发热和致人触电的现象,在日本等一些国家大楼里面就穿PVC甚至根本不穿管明敷,也没有什么问题。再说了大部分的弱电管线再装修过程中断了就断了,重新来一根,也没啥大不了的,况且机会很小阿,跟穿钢管的造价比是这点浪费是少得多的~~~还有一点,在工程中尽量使用低烟无卤阻燃的线缆,保证火灾燃烧中不会或者很少散发出有害气体。
回复
xiaokouchangkai
2006年01月11日 09:28:00
7楼
金属管屏蔽作用明显好于PVC,至于造价,把电气的总造价加起来与结构比也是毛毛雨,何况省的这点.