1.严寒A区,南北向10层建筑57.6X14.4m,南向窗680㎡(约),求南向窗、墙的K值;体型系数:[(57.6+14.4)×2×31+57.6×14.4]÷57.6×14.4×31=0.206;窗墙比:680÷(57.6×31)=0.38;选C2.溴化锂循环倍数:f=0.57÷(0.57-0.53)=14.25;3.室外风速4.5m/s,问洁净室正压值;Pf=0.9×4.52×1.2/2=11Pa;P>Pf;取P=15Pa

1.严寒A区,南北向10层建筑57.6X14.4m,南向窗680㎡(约),求南向窗、墙的K值;
体型系数:[(57.6+14.4)×2×31+57.6×14.4]÷57.6×14.4×31=0.206;
窗墙比:680÷(57.6×31)=0.38;选C
2.溴化锂循环倍数:f=0.57÷(0.57-0.53)=14.25;
3.室外风速4.5m/s,问洁净室正压值;
Pf=0.9×4.52×1.2/2=11Pa;P>Pf;取P=15Pa
按《洁净厂房设计规范》6.2.3的条文解释,10Pa 的压差已经包含了对风速大于3m/s的风力影响,因此,本次考试中的风速比3m/s大,没理由还要在10Pa的基础上再加上风压值,应只是调正正压。加到15Pa应是合理的。
4.室内余热10kW,温度28℃,通风机单位风量功率1.5kW,空调机COP=4-0.05(tw—35);问通风与空调的转换温度
1.5×10/[1.01(28-tw)/1.2]=10/[4-0.05(tw—35)];tw=19.5℃
5.风机盘管冷量Q的计算公式;实际进风状态符合试验工况,供水12℃,求实际冷量与名义冷量的比值;公式没记住,好像结果是0.685
6.空调房间设计温度20℃,60%;无余湿,节能改造后负荷降低了30%,问在送风量和送风参数不变的情况下,房间可达到的温度;机器露点取90%
先查出送风温度13.7℃;Q/1.01×(20-13.7)=0.7 Q/1.01×(tn-13.7);tn=18.1℃
7.已知表冷器进出风的焓和温度,求析湿系数;【忘了过程,应不会错】
8.已知终态的d值,室外状态,一级冷却到某点,再用转轮,然后再冷却,问除湿器的出风温度。
数字记不住了,该点为转轮等焓线与终态的d值的交点,选了36℃
9.冬季先预热,再用干蒸汽加湿,求加热量。
不太明白题意,因干蒸汽是外界供给,我没算干蒸汽的热量,只当是等温加湿,只算了预热量。不知对不对。
10.除尘器的二级效率是多少?P=0.03/15;η2=0.987
11.求总S:190×1000÷1902=5.263
12.用户2关闭后用户4的流量;没算
13.求风管不结露保温厚度,【不知湿度,不会用Ⅰ类地区,放弃】
14.热液除霜;【时间不够,没算】
15.燃具压力【2400多Pa,不符合规范】
16.室温25±0.5℃、55%,余热21000W;余湿3g/s,求最低机器露点(90%);
送风温差6℃,结果忘了
17.室内温度15℃,采暖室外温度—5℃,送风8㎏/s;机械排风8㎏/s;围护结构散热量242kW,求送风温度:47.5℃
18.排气筒20m;石英粉2h收集量643㎏(记不准)求排放量:
32,不符合标准。查新污染源标准
19.溴化锂冷却水量:冷量忘了
20、21节能器计算
22.看图求水泵扬程、流量:2台泵运行时先求出主管的S,中间忘了,我好像算出是320t,查图310kPa【没时间细想】
23.房间温度18℃(不大于21℃),原负荷4500W,改造后3100W,原水温80/60℃,
K=A×Δt0.312,不考虑修正,求供回水温度。
计算出温差为57.2℃,略取大,60℃,供回水温度为70/50℃。
24.锅炉供热量140MW,供热面积200万㎡,改造后48W/㎡管网损失0.1,求可增加的供热面积。【忘了计算过程】
25.太阳能辅助加热由电加热改热泵的节电量【忘了计算过程】
26.容积式热水器一次水110/70℃,二次水60/50℃,K=300,求换热器面积
我按逆流式计算。换热量忘了,好像结果是14点几
27.寒冷地区,机械排风系统,求风管长度
注意:传动效率、排风没有回风管了,别除以2;
28.求水泵轴功率;11点几吧,忘了
29.五星级宾馆新风那道题选3000M3/H;按100人算;且大于排风和正压风量之和(2500)
30.求中和面高度:进排风窗面积:36、30㎡;高度:12.2m
31.静电除尘器阻力20Pa,耗电20W;袋式除尘器阻力120Pa,风量3000,运行180d,每天10h,求节电量。【还给了风机效率】
32.室内人数105人,每人CO2呼出量22.6L/h,室外空气CO2浓度400ppm,CO2标准0.1%,求通风量。
33.库温-15℃,走廊温度16℃,围护结构K,还有湿度、外表面热阻,求围护结构走廊侧温度,是否结露;(14.5℃,不结露)
34.求吸附有效时间:与教材极像。283h
35.PPR管计算:按流速≥0.25算,内径≈16㎜;壁厚按2009《技术措施》公式计算,为1㎜,查规程取2㎜,de20符合要求。
36.通风柜计算:套公式;
37.接受罩:1.5Ap0.5,0.86,所以是高悬罩,结果是1.18米
38.减振器频率:f/f0=4--5,f=2900/60=48.3;f0=48.3/(4--5)=12--9.7
39、40 上午的两道消防题:没时间做。
41.风机盘管+新风系统,室内显热8kW,新风比0.2,送风温差6℃,求总冷量
算出新风负荷,加8

[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2010-12-23 11:21 编辑 ]
免费打赏
ylttzkx
2010年09月21日 17:54:27
2楼
温度是用于计算热源对流散热量和排风量,但题目没要求计算
回复
cake_01
2010年09月21日 18:19:59
3楼
厉害啊!!!
回复
mohock2008
2010年09月21日 22:16:29
4楼
36.通风柜计算:套公式;
送风式通风柜的送风量还要x0.7,可以看教材,这里是个陷阱,出题者卑鄙无耻下流!
回复
quanhongwang3888
2010年09月22日 10:01:53
5楼
出题者卑鄙无耻下流!:Q
回复
ylttzkx
2010年09月22日 11:58:32
6楼
这题能记起原题吗?
回复
ylttzkx
2010年09月22日 12:02:36
7楼
原题是要求排风量吧
回复
guotm2004
2010年09月22日 13:30:22
8楼
原题是求罩口尺寸吧,好几个条件用不上,出题者太恶心,浪费了很多时间!
回复
guotm2004
2010年09月22日 13:32:03
9楼
好像还有一道空调工程课本上关于一次回风的原例题,数也没变,就这么一个白给的题。
回复
ylttzkx
2010年09月22日 14:12:12
10楼
我也记得有一道题上午、下午极其相似,但好像又有小小不同,但记不住了
回复
ylttzkx
2010年09月22日 14:13:24
11楼
求罩口尺寸是另一道,主要是确定高悬罩还是低悬罩