手动报警按钮和火灾报警电话在同一建筑物中是用同一信号总线吗?预留线管的时候结构中能走一路管吗?
手动报警按钮和火灾报警电话在同一建筑物中是用同一信号总线吗?预留线管的时候结构中能走一路管吗?
2楼
手动报警按钮用的是信号线,火灾报警电话用的是电话线,不同的概念,预埋的时候也不应该走一根线
回复
3楼
可以走同一条管子,主要是手动报警按钮上还接了报警电话
回复
4楼
手报接自报警总线,消防电话单独引消防电话回路。也有将手报和电话插孔做成一个整体,但好象也要单独敷设电话线-记性差,手头有没有产品样本。
回复
5楼
施工中实际做法是手动报警按钮信号总线是由天花挂下来的,电话线是走地坪的,根本不在一个层面上,也就不存在同管敷设问题。
回复
6楼
不要同管
回复
7楼
手动报警按钮用的是报警总线,火灾报警电话用的是电话线,预埋的时分别穿根敷设.
回复
8楼
同意7楼的说法!
回复
9楼
电话线一定要单独穿管.而且分机跟手报尽量不要用一根电话线.
回复