手动报警
yzf0322
yzf0322 Lv.2
2006年01月09日 23:43:51
来自于防雷减灾
只看楼主

手动报警按钮和火灾报警电话在同一建筑物中是用同一信号总线吗?预留线管的时候结构中能走一路管吗?

手动报警按钮和火灾报警电话在同一建筑物中是用同一信号总线吗?预留线管的时候结构中能走一路管吗?
免费打赏
zhh_1977
2006年01月10日 08:53:45
2楼
手动报警按钮用的是信号线,火灾报警电话用的是电话线,不同的概念,预埋的时候也不应该走一根线
回复
01102005
2006年01月10日 09:26:52
3楼


可以走同一条管子,主要是手动报警按钮上还接了报警电话
回复
zzdlm_cn
2006年01月10日 13:35:59
4楼
手报接自报警总线,消防电话单独引消防电话回路。也有将手报和电话插孔做成一个整体,但好象也要单独敷设电话线-记性差,手头有没有产品样本。
回复
迷路的蜗牛
2006年01月10日 19:53:34
5楼
施工中实际做法是手动报警按钮信号总线是由天花挂下来的,电话线是走地坪的,根本不在一个层面上,也就不存在同管敷设问题。
回复
dmna10
2006年01月16日 09:46:05
6楼
不要同管
回复
zj024
2006年01月17日 22:24:01
7楼
手动报警按钮用的是报警总线,火灾报警电话用的是电话线,预埋的时分别穿根敷设.
回复
yexixi
2006年01月18日 09:50:16
8楼
同意7楼的说法!
回复
polophoto
2006年01月18日 15:08:51
9楼
电话线一定要单独穿管.而且分机跟手报尽量不要用一根电话线.
回复