接触器的最大开断电流是其额定电流的8~10倍,是真的吗?接触器的额定电流值并不是越大越好,因为额定电流越大,截流开断电流值也越大,此处"截流开断电流值"怎么理解呢?

接触器的最大开断电流是其额定电流的8~10倍,是真的吗?接触器的额定电流值并不是越大越好,因为额定电流越大,截流开断电流值也越大,此处"截流开断电流值"怎么理解呢?
tcchezhong
2006年01月10日 12:42:40
2楼
无人回。
我对付一个。
由于真空断路器的寿命与真空接触器相近,设计用起来又方便。只是造价差些,可又省了备件。
总之,我们已很少用了。
截流越大,过电压越大。
回复