我手上有一小型热电站设计,热电站与电网联络线主保护采用方向电流速断,后备保护采用方向过流时灵敏度不够,设计手册上说这种情况下应采用低电压保护,但我没有低电压保护整定公式,请教高手提供帮助或给予建议,谢谢.

我手上有一小型热电站设计,热电站与电网联络线主保护采用方向电流速断,后备保护采用方向过流时灵敏度不够,设计手册上说这种情况下应采用低电压保护,但我没有低电压保护整定公式,请教高手提供帮助或给予建议,谢谢.
zyz8438
2006年01月10日 08:16:23
2楼
先按照满足灵敏度的要求求出过流保护的一次动作值,再按照这个电流值求出该电流下的电压值。该电压值除以一个可靠系数(>1)即可。
回复
tcchezhong
2006年01月10日 12:24:43
3楼
应该是:电流闭锁的低电压保护吧。
回复
yxd8888
2006年01月10日 23:30:54
4楼
感谢楼上二位高手,我可能没介绍清楚,该联络线最大传输电流大于最小运行方式下的稳态短路电流,所以用过流保护时灵敏度小于1,联络线末端(即电网侧)短路时热电站母线残压为5800V,烦请赐教.
回复
yswz777888999
2006年01月14日 13:26:21
5楼
电厂低电压保护是系统要求的。因电厂与系统并网时,系统侧设计无同期装置,是检无压合闸,电厂侧设计成同期合闸。当并网线路失压时,要求电厂侧低电压保护动作,系统检无压,合上开关给线路送电,电厂侧再同期并网,以防止非同期发生。
回复
tianye0008
2006年09月01日 22:48:40
6楼
65V就可以了
回复
mjgtahe001
2006年10月05日 15:44:55
7楼
上面说的不对,要经过计算才可以,继电保护整定书上有
回复
jstyxb
2006年10月07日 16:10:32
8楼
请提供主结线图
回复
ldp20002
2006年10月14日 18:45:24
9楼
偶同意6楼的意见,65V即可