那道题怎么算啊,我按照明设计手册里的计算。cos=0.8 角度是36.9 I=242cd 按照手册里的公式算水平照明。但就是算不出结果啊。
那道题怎么算啊,我按照明设计手册里的计算。
cos=0.8 角度是36.9 I=242cd 按照手册里的公式算水平照明。
但就是算不出结果啊。
2楼
再仔细看《照明设计手册》192页,记得把距离算清楚就可以了。
[
本帖最后由 asphodel2009 于 2010-9-21 08:49 编辑 ]
回复
3楼
结果好象是28
回复
4楼
我按照189页的公式5-4算的。
PA点的空间距离是12.5m,灯具安装高度是10m,角度是36.9,所以光强按照表格是242cd。请问我哪里计算错了,就是得不出结果。
回复
5楼
你没有注意到242是1000LM时候的值要换算成32000LM的值,也就是242X32
回复
6楼
乘以32,再乘以0.7
回复
7楼
需要乘以0.7么????????????
回复
8楼
学习中 明年去战斗
回复
9楼
难怪,我按工作面0.8m算
回复
10楼
还乘0.7干吗???????
回复
11楼
192页,例5-1,能看懂应该就能算出来吧。
回复