底层与上一层PKPM出来的侧移刚度比值为X=0.8772,Y=0.948,这样我不调到1.0可以吗?
底层与上一层PKPM出来的侧移刚度比值为X=0.8772,Y=0.948,这样我不调到1.0可以吗?
2楼
不过软件出来的还要乘0.7,就是说我现在的这个没达到规范的0.7
回复
3楼
这么好的资料,值得我学习,谢谢楼主,:call: 在这里感谢了:call: :call: :call:
回复
4楼
谢谢楼主,资料很实用
回复
5楼
高规要求结构的侧向刚度宜上大下小,不过这点一般情况有点困难,一般情况底层的层高比上部楼层要高。所以规范规定楼层
侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧移向刚度的70%,你的侧向刚度比值为X=0.8772,Y=0.948,说明侧向刚度分别为上部楼层的87.72%、94.8%,符合规范要求。还要乘0.7干嘛??
回复
6楼
符合规范要求的,不要多疑
回复