在室外供热管道中哪些附件是必须有的?在什么地方设置?

在室外供热管道中哪些附件是必须有的?在什么地方设置?
免费打赏
zhouxiaob
2010年09月20日 13:16:35
2楼
疏水装置,设在管道最低点
回复
yourwzj
2010年09月21日 10:41:48
3楼
图集就是要求,阀门、窜水、温度计、压力表、疏水、旁通等,个个都有用,对以后的热力调节非常有用,必学的
回复
chengdt
2010年09月22日 19:46:15
4楼
窜水?这个主要功能是什么?
回复
atky
2010年10月01日 14:13:05
5楼
室外保温不要吗?:D
回复
jinshudang
2010年10月13日 16:02:56
6楼
伸缩节也就是补偿器也是需要的吧?
回复
lxx_max
2010年11月03日 02:23:14
7楼
窜水?这个主要功能是什么? 同感 待答
回复
linlan8070
2010年11月03日 09:16:36
8楼
阀门,补偿器,检查井,连通阀,排气阀,泄水阀,还有楼上所说的保温是必不可少的~~
回复
yctwhfwmy
2010年11月11日 09:52:08
9楼
窜水就是循环或防水
回复
qidaodongnanfang
2010年11月11日 10:13:58
10楼
检查井、阀门、补偿器、泄水阀、排气阀、保温我就知道这些,见过的也就这些。
回复
yeluoxue
2010年11月11日 16:21:22
11楼
1、检查井。建议最好避免做三通检查井,把井放在分支的直管段上,能省不少事儿。
2、阀门。只要说说分支阀门,设计上主要考虑检修时能够切断需要检修的管段而不影响其他管段的运行,但是业主比较关心以后自己怎么去控制管网,阀门后都给加上软接头,阀门放在室外而不是室内或者小区的旧锅炉房内。
3、补偿器。一次网上还是套筒补偿器用的比较多些,好像甲方不太信任直埋式的补偿器,都做在小室里了。没事儿,谁叫眼见为实呢。当然了,自然补偿也是补偿器哦,分支处尽量用自然补偿吧,利大于弊!
4、泄水装置。不能只按规范说的低点泄水去设置泄水装置,得考虑检修时,怎么才能尽快排空管道,要不然修一个漏点就得把好多管道的水都排掉,既浪费资源,更影响居民生活。
5、排气阀。很重要!高点放气的常识大家都知道,但是局部高点的放气更重要,局部高点的集气会导致你连打压都打不上去,更别说管道不热的情况会发生了。排气装置建议都加上300高的短管,这样少量的气体可以集在短管内,而不至于影响管道的正常运行。