地下车库排水不做沟行吗?
ilovexiaodoudou
2010年09月19日 13:40:09
只看楼主

最近做了个工程,车库甲方要求不做沟,找坡到集水坑,以前没见过这么做的,请教下大家,这样做行吗?

最近做了个工程,车库甲方要求不做沟,找坡到集水坑,以前没见过这么做的,请教下大家,这样做行吗?
免费打赏
ilovexiaodoudou
2010年11月30日 14:25:44
62楼
第一次发帖这么多人回,谢谢了,我是每个车库都喜欢做沟的,考虑的因素还是比较多,
前端时间做一个南昌的项目,这边项目负责说不用做沟,所有有点疑惑不解,
做那么多集水坑是很不负责的做法,车库排水做到有组织收集没有沟是很不好的,
排水沟在有组织排水里面起的作用是关键的,如果总是将就结构,将就建筑,
那给排水设计就不是给排水设计了,改叫给排水绘图吧,呵呵。
回复
eric.longer
2011年03月13日 14:28:48
63楼
要是不做沟的话,那就多做几处集水坑解决地面排水。但多长距离设一个集水坑 如何掌握?例如30米一个?1%的地面找坡。大家看看如何?
回复
zorrow_1984
2011年03月13日 14:45:10
64楼
做沟好些!建筑找坡对于大面积地库太难了,可考虑暗沟
回复
hotdaidai
2011年03月14日 17:16:11
65楼
叫甲方把不做沟的想法给你个书面的承诺,到时候水到处跑是他家的事
回复
einstein_li
2011年03月14日 20:10:37
66楼
还是做沟的好 做积水坑的话 距离远的话你要多大的坡度 减小坡降就只能多设几个坑 那还不如直接用沟呢
回复
xcc518522
2011年03月15日 17:28:11
67楼
这个沟跟坑的位置到底是咱们给排水还是其它专业的事啊,求正解
回复
mishuangyan2007
2011年03月17日 15:52:55
68楼
可以不设沟,面积小可直接找破,但面积大不易找坡,可在低点设置地漏接管至积水坑。但要问下结构专业地面是否有梁,能否穿梁敷设。能否保证积水坑有效容积,是否要加深。一般车库没有特殊要求均做排水沟,设计施工都方便。
回复
zh0708
2011年03月17日 16:56:32
69楼
直接找坡到集水坑,如果面积小还可以,如果面积大就有点麻烦,找坡要么距离远,要么集水坑多,还是由排水沟好一点
回复
金——
2011年03月17日 21:12:19
70楼
学习中。。。还没做过车库
回复
我爱英超
2011年03月17日 23:23:13
71楼
学习了!听听大家意见
回复

相关推荐

APP内打开