最近做了个工程,车库甲方要求不做沟,找坡到集水坑,以前没见过这么做的,请教下大家,这样做行吗?
最近做了个工程,车库甲方要求不做沟,找坡到集水坑,以前没见过这么做的,请教下大家,这样做行吗?
22楼
我感觉这个说的应该有道理。最不利情况也不至于存很厚的水。
回复
23楼
直接找坡到集水坑,如果面积小还可以,如果面积大就有点麻烦,找坡要么距离远,要么集水坑多,还是由排水沟好一点
回复
24楼
我们单位都是做暗沟,每隔一段做一个收水口。
回复
25楼
不做沟也可以的,每隔一段距离设集水坑,用潜污泵排水,采用液位自动控制。
一般坡道底部要做截水沟
回复
26楼
个人认为还是做沟好。做个沟上面铺设钢格栅盖板,然后在角落处做集水坑并设置潜水泵及浮球开关,挺方便的。
回复
27楼
要看面积了 可以把地下车库 分成块 找坡做集水坑
回复
28楼
(应该可以的,我们也是这么做的,把泵设置到自动状态,车库不会积水的!)这也是一种选择,但还是沟的效果好。:handshake
回复
29楼
支持12#观点,并且我也是那样给建筑交涉的。咱们内容只从集水坑开始。
另外:从知识点角度看,建议只找坡,不做沟。找坡,找向非车道位置。0.1%的找坡估计够了,只用来扫除少量水用。
回复
30楼
不做沟,这个坡度好找吗?
回复
31楼
谢谢了太好了
回复