对新《供配电设计规范》3.0.9条备用电源的负荷严禁接入应急供电系统的理解
刘卿强
刘卿强 Lv.7
2010年09月19日 10:35:50
只看楼主

新供配电设计规范3.0.9条备用电源的负荷严禁接入应急供电系统 是否常用一(二)级负荷与消防负荷需要分母线供电 原设计规范没提到此点 如果消防负荷与一(二)级负荷合用一段应急母线段 就是违规强条吗?

新供配电设计规范3.0.9条备用电源的负荷严禁接入应急供电系统 是否常用一(二)级负荷与消防负荷需要分母线供电 原设计规范没提到此点 如果消防负荷与一(二)级负荷合用一段应急母线段 就是违规强条吗?
免费打赏
wshuiyu
2011年09月07日 14:48:27
12楼
应急电源与备用电源的区别
  
世界上尚未出现过可保证供电不间断的地区电网。当电网因种种原因全网崩溃时,建筑物电气装置的电网电源回路再多也不能保证供电的不间断。为此重要的建筑物电气装置必须设置独立于电网电源的自备电源。
我国通常将柴油发电机、蓄电池之类的自备电源称为备用电源,这一称谓有些含糊不清。在发达国家,自备电源可用作备用电源(standby power supply,简称SPS)也可用作应急电源(emergency power supply,简称EPS),这两种电源在供电不间断要求上是不同的。备用电源只是一般替代用的电源,例如有些地方电网的供电可靠性不高,为此用户设置了一小柴油发电机作备用电源,电网停电时用它来供给一些照明之类的用电。如果柴油发电机也发生故障,就点蜡烛来照明,并不会发生什么严重后果。而应急电源的故障断电则可能导致生命财产的巨大损失,例如宾馆、商业办公楼之类的高层建筑属火灾时难以逃离的BD2类或BD4类场所(见附录C),它不能依赖自电网取得的第二电源作为发生火灾时的消防电源,因为当电网崩溃时如发生火灾这两个电网电源回路都将无法供电,而消防车又因楼层太高不能喷水救火,消防人员也难以攀登救援,后果将十分惨重。为此需在适当位置设置与地方电网无关联的独立的自备发电机确保消防用电,这一柴油发电机被称为应急电源。它允许有一定的转换电源时间,但必须采取一切有效措施来保证这一应急电源的不间断供电,不然后果不堪设想。例如消防电气系统的疏散照明、卷帘门、消防泵等电源线路应采用在火灾中能照常工作的矿物绝缘防火电缆或其他等效的电缆,又如消防电源系统的过电流防护只作用于信号而不切断电源,以确保消防用电的不间断。
回复
小航航
2014年06月18日 11:19:41
13楼
好混乱啊 这规范让人咋办呢
回复
lyf830619
2014年06月18日 23:54:17
14楼
消防应急母线与一、二级负荷应急母线由同一发电机供电,没有错,因为消防时,会切除一、二级负荷,消防仍为一个系统。而非消防的时候,消防负荷除(应急照明外,但是新照明标准规范上,应急照明已经让必须加蓄电池了,也就有了第二电源)都不要供电。所以他们并非混淆了系统。严格按规范的话,双应急母线还是正确的。
回复
电气书生
2015年04月13日 00:47:54
15楼
onlywdq 发表于 2011-4-2 10:16 给一个准确的回答::强烈要求加分!!!!!3.0.9 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。此答案我觉得正确