一.什么是热电(冷)联产系统  通过能源的梯级利用,燃料通过热电联产装置发电后,变为低品味的热能用于采暖、生活供热等用途的供热,这一热量也可驱动吸收式制冷机,用于夏季的空调,从而形成热电冷三联供系统。为了协调热、电和冷三种动态负荷,实现最佳的整体系统经济性,系统往往需要设置压缩式制冷机和锅炉,甚至蓄能装置等。  热电(冷)联产系统在能源转换效率方面所具有的突出优势,使得其在世界各国的能源领域大都具有显著地位。欧洲委员会在"大气改变对策的能源框架"中,将热电联产放在非常重要的位置。被认为是对实现排放目标贡献最大的一项技术,其减少C02排放量的潜力为210Mt,占总目标的四分之一。为了促进热电联产事业的发展,欧洲委员会在财政、税收、科研、政策等方面作出了大量工作。1977年,成立了专门的咨询机构,对如何提高供热效率、加快热电联产的发展进行探讨。1988年出台了有关条文协调热电联产业主与电力部门之间的关系,要求电力部门必须以合理的价格购买热电联产厂多余的电,减少热电联产厂家的后顾之忧。在技术开发与研究方面,欧盟国家在1991年就开始实施旨在提高能源效率的"SAVE计划",许多热电联产与区域供热的研发示范项目得到了该计划的资助。另外在1978年开始实施

一.什么是热电(冷)联产系统


  通过能源的梯级利用,燃料通过热电联产装置发电后,变为低品味的热能用于采暖、生活供热等用途的供热,这一热量也可驱动吸收式制冷机,用于夏季的空调,从而形成热电冷三联供系统。starlight_18
2006年12月26日 09:44:18
12楼
对这方面的东西很感兴趣,想向各位大侠学习,不知哪位大侠能提供工程实例做下参考,谢谢!
回复
peachlove0401
2007年09月12日 22:55:46
13楼
不知哪位大侠能提供工程实例做下参考
回复
peachlove0401
2007年09月12日 22:56:24
14楼
不知哪位大侠能提供工程实例做下参考
回复
wjean2001
2009年09月23日 11:23:41
15楼
所谓的热电联产就是发电机组在发电的同时将废热回收再利用,就是热和电联合生产。热电联产的技术难点在于如何控制余热回收对主机的影响以及如何保证机组的长时间运行。
本人在上海做楼宇天然气发动机热电联产系统已经4年了,在上海做了几个成功的案例。1、闵行区中心医院热电联产系统07年8月运行至今,一直正常运行,一年可给医院保守计算节约80万左右。发电功率350kW,同时产蒸汽和热水。2、上海仁济医院(西院)热电联产工程,正在调试。发电功率350kW,生产热水。3、上海花园饭店热电联产工程,今年年底调试结束,明年年初可是运行。发电功率350kW,同时产蒸汽和热水。4、上海安达医院热电联产工程。发电功率25kW,生产热水。
上海的热电联产有很多单位都安装了,但是正常运行的只有我们的设备。如果各位对微型的热电联产有兴趣,我很乐意给大家提供参观和讲解。目前所有的热电联产主机均是有国外进口的,设备价格比较高,维护的成本也比较高,我们国内有这么多的专家和好的企业,完全有能力和实力去做好这一块,而且国家也是鼓励热电联产的国产化进程,希望有国内的同仁能够一起来做这件事情。
上海市政府在鼓励使用热电联产方面具有优惠政策,其一为设备投资的一次性补贴,即每千瓦1000元,其二为燃气公司的燃气价格有优惠,即一立方米2.04元,再者就是一些节能降耗方面的奖励。目前在并网方面,电力系统的态度不是很积极,估计也是在技术上面还比较生疏,担心新的东西出来会对多少年下来的成熟的电网造成什么影响。但是并网的技术我认为并不是什么问题,我们电网对于大的发电站的并网技术可以说是达到非常成熟的地步,不过是高压并网,低压并网并没有接触过,其实其原理是一样的,甚至并没有高压并网那么复杂,没有必要像高压并网那样装很多的继电保护。由于热电联产系统的电力是与电网并网,但是不上网,只要采取防止倒送电的技术措施就可以了,这种技术已经完全成熟。
有希望了解热电联产的大侠和我联系:msn: w_jping@hotmail.com