一.单选

1三级负荷对供电的要求是( )。
A.由一回6kV及以上专用架空线供电
B.由两路高压电源供电
C.由两路低压电源供电 D.无特殊要求
2对于一级负荷中特别重要的负荷( )。
A.可由两路电源供电
B.可不由两路电源供电
C.必须由两路电源供电
D.除由两个电源供电外,尚应增设应急电源
3允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用下列哪几种供电装置?( )
A.蓄电池静止型不间断供电装置
B.快速自启动的发电机组
C.柴油机不间断供电装置
D.蓄电池机械贮能电机型不间断供电装置
4二级负荷的供电系统,宜由( )供电。
A.两回线路 B.一回线路
C.可靠线路 D.专用线路
5应急电源的工作时间,当与自动启动的发电机组配合使用时,不宜少于( )。
A.10min B.15min C.20min D.30min
6在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷的供电系统可由一回6kV及以上专用的电缆供电,而且应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受()的二级负荷。
A.50% B.80% C.90% D.100%
7一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并()将其他负荷接入应急供电系统。
A.可以 B.不宜 C.严禁 D.适度
8在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回()专用的架空线路或电缆供电。
A.380/220V及以上 B.3kV及以上
C.6kV及以上 D.10kV及以上
9允许中断供电时间为( )的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置.蓄电池机械贮能电机型不间断供电装置或柴油机不间断供电装置。
A.秒级 B.毫秒级 C.微秒级 D.纳秒级
10中断供电将导致主要设备损坏.大量产品报废.连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复.重点企业大量减产时,该类用电负荷为( )。
A.一级负荷
B.一级负荷中的特别重要负荷
C.二级负荷 D.三级负荷
11中断供电将造成大型影剧院.大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱时,该类用电负荷为( )。
A.一级负荷 B.二级负荷 C.三级负荷
D.一级负荷中特别重要的负荷
12中断供电将造成重大设备损坏.重大产品报废.用重要原料生产的产品大量报废时,该类用电负荷为( )。
A.一级负荷
B.一级负荷中特别重要的负荷
C.二级负荷 D.三级负荷
13中断供电将造成人身伤亡时,该类用电负荷为( )。
A.一级负荷 B.二级负荷 C.三级负荷
D.一级负荷中特别重要的负荷
14当中断供电将发生中毒.爆炸和火灾等情况,或在特别重要场所不允许中断供电时,该类用电负荷为( )。
A.一级负荷 B.二级负荷 C.三级负荷
D.一级负荷中特别重要的负荷
15中断供电将在政治.经济上造成重大损失时,该类用电负荷为( )。
A.一级负荷 B.二级负荷 C.三级负荷
D.一级负荷中特别重要的负荷
16中断供电将影响重要用电单位的正常工作时,该类用电负荷为( )。
A.一级负荷 B.二级负荷 C.三级负荷
D.一级负荷中特别重要的负荷
17中断供电将影响有重大政治.经济意义的用电单位的正常工作时,该类用电负荷为( )。
A.一级负荷 B.二级负荷 C.三级负荷
D.一级负荷中特别重要的负荷
18中断供电将在政治经济上造成较大损失时,该类用电负荷为( )。
A.一级负荷 B.二级负荷 C.三级负荷
D.一级负荷中特别重要的负荷
19一类高层建筑的消防控制室.消防水泵.消防电梯.防烟排烟设施.火灾自动报警.自动灭火系统.应急照明.疏散指示标志等消防用电,应按( )要求供电。
A.一级负荷
B.一级负荷中特别重要的负荷
C.二级负荷 D.三级负荷
20二类高层建筑的电动的防火门.窗.卷帘.阀门等消防用电,应按( )要求供电。
A.一级负荷
B.一级负荷中特别重要的负荷
C.二级负荷 D.三级负荷

二计算
21实用短路电流计算方法有:( )
A.标么值计算方法 B.有名值计算方法
C.用电压除以电抗 D.短路容量计算方法
22短路电流的危害:( )
A.破坏绝缘烧毁线路或设备
B.对通信线路.自控信号造成干扰
C.造成电压下降生产混乱
D.造成电气设备机械损坏
23计算短路电流的目的:( )
A.校验保护电器(断路器,熔断器)的分断能力
B.校验保护装置灵敏度
C.确定断路器的整定值
D.校验开关电器或线路的动稳定和热稳定
24短路电流近似计算时有哪些假定条件?( )
A.短路时所有发电机电势的相位都相同
B.各磁路系统不饱和各元件的电抗不变
C.所有元件的电阻不考虑
D.变压器的励磁电流略去不计
25高压系统短路电流计算时电路应是在什么状态?( )
A.短路过程状态 B.正常运行状态
C.切换过程状态 D.起动过程状态
26计算高压系统短路电流时宜采用的计算方法:( )
A.有名值计算法 B.标么值计算法
C.用电压除以电阻 D.短路容量法
27低压(0.4kV)系统短路电流计算宜采用的计算方法:( )
A.标么值计算法 B.有名值计算法
C.用电压除以电阻 D.短路容量法
28 220/380V电压的名称是什么?( )
A.额定电压 B.标称电压
C.平均电压 D.最高电压
29 10kV配电系统的基准电压宜选用什么电压?( )
A.10kV B.10.5kV C.11kV D.1.5kV
30无限大容量系统主要特点:( )
A.远离发电机端
B.短路电流交流分量不衰减
C.系统电压不变
D.系统短路阻抗不变
31有限容量系统主要特点:( )
A.短路时系统电压下降
B.短路电流随电压变化
C.系统短路容量下降
D.系统阻抗下降
32三相短路电流在什么条件下, ( )
A.远端短路 B.近端短路
C.无限大容量 D.非无限大容量
式中:
——三相短路电流初始值
——0.2秒时的三相短路电流
——三相短路电流稳态值
33写出短路电流 的名称。( )
A.对称短路电流初始值(有效值)
B.稳态短路电流有效值
C.短路冲击电流峰值
D.次暂态短路电流有效值
34远端(远离发电厂)短路,当短路电路中电阻较小即 ≤ 时,冲击系数K取1.8,则冲击电流峰值( )。
A.ip=1.51 B.ip=1.84
C.ip=2.55 D.ip=1.09
式中:
——短路电路中总电阻值
——短路电路中总电抗值
35远端短路当电路中电阻较大即 > 时,冲击系数K取1.3则冲击电流峰值( )。
A.ip=1.51 B.ip=1.84
C.ip=2.55 D.ip=109
式中:
——短路电路中总电阻值
——短路电路中总电抗值
36用标么值计算稳态短路电流有效值可按下式计算:( )
A. B.
C. D.
式中:
——稳态短路电流有效值
——稳态短路电流标么值
——基准电流
——阻抗标么值
——阻抗有名值
——平均电压
——短路容量
37用有名值计算稳态短路电流有效值按下式计算:( )
A. B.
C. D.
式中:
——稳态短路电流有效值
——稳态短路电流标么值
——基准电流
——阻抗标么值
——阻抗有名值
——平均电压
——短路容量
38变压器低压出口处短路电流按下式计算:( )
A. B.
C. D.
式中:
——稳态短路电流有效值KA
——短路阻抗有名值mΩ
——短路容量MVA
——平均电压KV
——阻抗电压百分数
——变压器容量MVA
39电动机反馈电流按下式计算:( )
A.
B.
C.
D.
式中:
——电动机反馈电流
Kp——冲击系数
IrM——电动机总额定电流
KqM——电动机起动倍数
IqM——电动机起动电流
40如下情况应计入电动机的反馈电流。( )
A.当短路点附近所接电动机额定电流之和大于短路电流的1%时,即
B.向电动机供电的电缆长度L(m)与其截面积Q(mm2)的比值L/Q< 0.5时
C.无限大容量时
D.变压器容量大于1000kVA时
41如下情况可以不考虑电动机的反馈电流的影响。( )
A.电动机至短路点经过的元件(线路)与电源系统至短路点经过的元件是同一元件时
B.短路电流持续时间大于0.01秒时
C.非对称短路时
D.远端短路即远离发电厂短路时
42发电机电抗标么值可按下式计算。( )
A. B.
C.
D.
式中:
——发电机超瞬变电抗百分数
Sj——基准容量MVA
Sr——发电机额定容量MVA
——发电机超瞬变电抗标么值
——发电机超瞬变电抗相对值
Uj——基准电压
43变压器电阻标么值按下式计算。( )
A.
B.
C.
D.
式中:
R*T——变压器电阻标么值
Sj——基准容量MVA
ST——变压器容量MVA
Ur——额定电压(线电压)kV
Ir——额定电流kA
△P——变压器短路损耗kW
44变压器阻抗标么值按下式计算。( )
A.
B.
C.
D.
式中:
Z*T——变压器阻抗标么值
uK%——变压器阻抗电压百分数
Ur——额定电压kV
ST——变压器额定容量MVA
△P——变压器短路损耗kW
Sj——基准容量MVA
45变压器电抗标么值按下式计算。( )
A.
B.
C.
D.
式中:
X*T——变压器电抗标么值
Z*T——变压器阻抗标么值
R*T——变压器电阻标么值
46输电线路电抗标么值按下式计算。( )
A. B.
C. D.
式中:
X*L——输电线路电抗标么值
X——输电线路电抗有名值
Sj——基准容量MVA
Ss——系统短路容量MVA
Ur——额定电压kV
x0——每公里电抗Ω
L——线路长度km
47输电线路电阻标么值按下式计算。( )
A. B.
C. D.
式中:
R*L——输电线路电阻标么值
R——线路电阻有名值Ω
Ur——额定电压kV
Ss——系统短路容量MVA
Sj——基准容量MVA
Uj——基准电压kV
ro——每公里电阻Ω
L——线路长度km
48电力系统电抗标么值按下式计算。( )
A. B.
C. D.
式中:
X*s——系统电抗标么值
Sj——基准容量MVA
Uj——基准电压kV
Ss——系统短路容量MVA
49发电机电抗有名值按下式计算。( )
A. B.
C. D.
式中:
——发电机超瞬变电抗百分数
Sr——发电机额定容量MVA
Sj——基准容量MVA
——发电机超瞬变电抗有名值
xd——发电机超瞬变电抗相对值
Uj——基准电压kV
50变压器电阻有名值按下式计算。( )
A.
B.
C.
D.
式中:
RT ——变压器电阻有名值
Sj——基准容量MVA
ST——变压器容量MVA
Ur——额定电压(线电压)kV
Ir——额定电流kA
ΔP——变压器短路损耗kW
uK%——变压器阻抗电压百分数

三. 选择题

51舞台照明光源应具备的条件( )。
A.高光效 B.高显色性
C.高色温 D.可调光
52下面叙述有一种不正确。( )
A.当线路采取屏蔽措施时,可控硅调光装置配出的舞台照明线路,与电声.电视转播设备的信号线路之间的距离不受限制
B.由可控硅调光装置配出的舞台照明线路,应远离电声.电视转播设备的信号线路,当两种线路平行敷设时,其间距应大于0.5m
C.电声.电视转播设备的电源宜由与舞台照明不同的变压器接引
D.电声.电视转播设备的电源应设置变比为1的高屏蔽隔离变压器
53当采用三相四线配电时,可控硅调光装置的零线截面为( )。
A.相线截面的一半 B.相线截面的1倍
C.相线截面的2倍 D.相线截面的2.5倍
54体育场内竞赛场地的电气线路敷设,宜采用( )敷设方式。
A.电缆直埋敷设
B.塑料护套电缆穿管埋地或设电缆沟
C.电缆隧道 D.临时电缆明敷
55体育馆四周需设有一定数量的( )
A.电井 B.插座
C.断路器或断路器箱
D.配电箱和安全型插座
56装设在游泳馆四周供游泳.水球.跳水及花样游泳的计时记分设备及其电源箱(柜).插座箱及专用信号盘等均采用( )。
A.节能型 B.长寿命
C.防水、防潮型 D.普通型
57冷水机组的开.停顺序如下:( )
A.开机顺序:开冷却塔风机——冷却水泵——冷冻泵——(延时)主机;停机顺序相反
B.开机顺序:开主机——冷却塔风机——(延时)冷却水泵——冷冻泵;停机顺序相反
C.开机顺序:开冷却塔风机——(延时)主机——冷却水泵——冷冻泵;停机顺序相反
D.开机顺序:同时开冷却塔风机.冷却水泵.冷冻泵.主机;停机顺
58断路器在规定的试验电压,及其他规定的条件下的短路分断电流之值,可以用预期短路电流表示(交流情况下是周期分量有效值).下面四个电流值最大的为( )。
A.额定运行短路分断能力(Ics)
B.额定电流(Ie)
C.额定短时短路分断能力(Icw)
D.额定极限短路分断能力(Icu)
59低压熔断器的保护性能为:在额定频率和周围空气温度为20℃±5℃时,熔体应符合下列要求:( )
A.熔体应能持续通过不超过其额定电流的任何电流
B.熔体应能承受正常使用时可能发生的过载
C.对于“g”熔体,当熔体承载不超过约定不熔断电流的任何电流时熔体不熔断;当熔体承载等于或大于约定熔断电流时,在约定时间内熔体熔断
D.对于“a”熔体,当熔体承载不超过K1In的电流时,在过载曲线所示的相应时间内熔体不熔化;当熔体承载的电流在K1In和是K2In之间,熔体可以熔化,只要弧前时间大于弧前时间一电流特性所示的值;当熔体承载的电流超过K2In,在包括燃弧时间一电流带范围内,熔体熔断
60低压熔断器( )或( )。
A.额定分断能力不低于6kA。
B.额定电压不超过1200V的工频交流电路。
C.额定电压不超过1500V的直流电路。
D.同微型熔断器的适用范围。
61从下列交流电动机的保护中选出选择装设的保护:( )
A.过载保护 B.接地故障保护
C.断相保护 D.低电压保护
62交流电动机启动器分为:( )。
A.交流直接启动器
B.星一三角启动器,两级自耦减压启动器
C.转子变阻式启动器
D.综合式启动器或保护式启动器
63额定控制电源电压的优先值( )。
A.直流24.48.110.220.250V
B.交流24.36.48.110.127.220.230V
C.直流12.24.36.48.110.220.250V
D.交流24.36.48.80.110.220.380V
64常用起重机有哪几种?( )
A.电动葫芦 B.悬挂梁式起重机
C.支柱梁式起重机
D.桥式起重机及门式起重机
65电梯.自动扶梯及自动人行道( )。
A.供电电源应由专用回路供电,并不得与其他导线敷设在同一电线管或电线槽内
B.应装设单独的隔离电器和短路保护电器
C.供电容量应按它的全部用电负荷确定
D.井道内应设置永久性电气照明
66电梯.自动扶梯及自动人行道隔离电器及保护电器的设置要求有哪些?( )
A.每台电梯.自动扶梯及自动人行道应装设单独的隔离电器和短路保护电器。
B.隔离电器和短路保护电器不应切断电梯的轿箱.机房和滑轮间的照明和通风.电源插座.电梯井道照明和报警装置等的供电。
C.电梯的工作照明和通风装置以及各处用电插座的电源,宜由机房内电源配电箱单独供电。
D.厅站指层器照明,宜由电梯自身动力电源供电。
67.电梯轿厢及电梯井道照明有何要求?( )
A.连续供电时间不少于20min,轿厢内工作照明灯数不应少于两个,轿厢底面的照度不应小于51x。
B.井道内应设置永久照明,距井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔一定隔离(不宜超过7m),分设若干盏灯。
C.轿项及井道照明电源电压宜为36V。
D.在轿顶.机房.滑轮间.底坑应装有2P+PE型的电源插座。电压不同的插座应有明显的区别,不得存在互换的可能和弄错的危险。
68哪些放射线设备宜设置专用变压器供电?( )
A.X射线管管电流200mA及以上的射线机超过5台时,虽不足5台但其中含有CT机时
B.X射线机设备总容量超过100kVA时
C.具有300张及以上床位的综合医院
D.低压电网不能满足射线机要求的供电质量时
69常用自动门传感器有哪几种?( )
A.微波传感器 B.红外线传感器
C.超声波传感器 D.组合型传感器
70对自动门的配电有何要求?( )
A.自动门电源由就近配电箱引单独回路供电
B.供电回路设过电流保护
C.自动门应就地对其电源供电回路装设隔离电器和手动控制开关或按钮
D.自动门的所有金属构件及附属电气设备的外露可导电部分均应接地



1(D)2(D)3(C)4(A)5(A)6(D)7(C)8(C)9(B)10(C)11(B)12(A)13(A) 14(D)15(A)16(B)17(A)18(B)19(A)20(C)21(A.B.D)22(A.C.D)23(A.B.D)24(A.B.D)25(B)26(B)27(B)28(B)29(B)30(A.B.C)31(A.B)32(A.C)33(B)34(C)35(B)36(AB)37(C.D)38(A.B.C)39(A.B)40(A.B)41(A.B.C)42(A.C)43(A)44(B)45(A.D)46(A.D)47(B.D)48(B)49(B.D)50(B.C)51(B.C.D)52(B)53(C)54(B)55(D)56(C)57(A)58(D)59(A.B.C.D)60(B)或(C)61(A.C.D)62(A.B.C.D)63(A.B)
64(A.B.C.D)65(A.B.C.D)66(A.B.C.D)67(A.B.C.D)68(A.B.C.D)69(AB.C) 70(A.B.C.D)
回复
zhjiang1116
2010年09月19日 06:02:32
3楼
谢谢,感谢你的无私奉献
回复
ccccyq
2010年09月19日 08:30:04
4楼
如果是真的,我马上举报
回复
xqlly
2010年09月19日 08:37:53
5楼
是啊,有哪位考友出来辨别下
回复
xqlly
2010年09月19日 10:27:25
6楼
真的假的《不要吓唬我们
回复
zrf0981
2010年09月19日 11:31:16
7楼
前面几题就不对了,后面没怎么看了
回复
qbs8008
2010年09月19日 14:31:49
8楼
前面几题就不对了,后面没怎么看了
回复
liuhinly
2010年09月19日 16:38:45
9楼
就当是复习题练习了。。。
回复
yanyan88300
2010年09月19日 20:09:17
10楼
是骗人的,不要相信,真是无聊,何必欺骗大家嘛!鄙视!
回复
wangzhiqungz
2010年09月19日 21:24:00
11楼
没那么简单的吧?
回复

相关推荐

APP内打开