一个车间 暖气设计是DN50(上供上回)异程式系统 然后绕车间一周管道早最后3/4处变径 (DN32 变径后开始不热(暖气片) 隔4组后 我上顶子 摸了管道供水有点温度 这个厂区的换热系统是我安装的 选用的泵为 25t/H 32m大家看下是啥原因
一个车间 暖气设计是DN50(上供上回)异程式系统 然后绕车间一周管道早最后3/4处变径 (DN32 变径后开始不热(暖气片) 隔4组后 我上顶子 摸了管道供水有点温度
这个厂区的换热系统是我安装的 选用的泵为 25t/H 32m
大家看下是啥原因
2楼
绕车间一周管道早最后3/4处变径 (DN32 变径后开始不热(暖气片) 隔4组后 我上顶子 摸了管道供水有点温度
看来是系统水平失调,改为同程;另外供回水温度是不是过低或者系统流量不够?
回复
3楼
除此之外,如供水管道在变径处有明显温差,此处堵塞的可能性较大。
回复
4楼
谢谢!!
刚从现场回来(以为他是好几个车间 外部应该也存在水平失调 (面积大约为5000左右 外面总管为DN100 水泵为DN50的 换热器进出也为DN50
我按照水平失调的处理 把前部的暖气回水关小..目前后面基本能热了
就是最后的差些
供回水温度为 65-75 回水50-55
回复
5楼
除此之外,如供水管道在变径处有明显温差,此处堵塞的可能性较大。
有可能
回复
6楼
主要是水平失调