冷凝水立管需要保温吗?
zhanglei1901030317
2010年09月17日 20:02:31
来自于中央空调
只看楼主

目前所在的项目有的是三菱的多联机系统,冷凝水管线是UPVC,现在所有的横管都用的橡塑管壳保温。但施工单位说立管不需要保温,不会有冷凝水。我记得用镀锌钢管的时候,立管我们是同样做保温的,不知道UPVC要不要保温?请大家指点下

目前所在的项目有的是三菱的多联机系统,冷凝水管线是UPVC,现在所有的横管都用的橡塑管壳保温。但施工单位说立管不需要保温,不会有冷凝水。我记得用镀锌钢管的时候,立管我们是同样做保温的,不知道UPVC要不要保温?请大家指点下
免费打赏
rainbowlv138
2010年09月27日 14:29:27
22楼
立管要看在什么地方!在室外直接接到室外雨水排水管网的时候就不需要保温,室内一定要保温
回复
jackielee_2005
2010年09月27日 14:32:47
23楼
没见过冷凝水管道不保温的。当然,如果你不怕管道外面结露滴水除外。O(∩_∩)O哈哈~
回复
jackielee_2005
2010年09月27日 14:34:04
24楼
曾经碰到过一次,风机盘管检修的时候往冷凝水盘放冷冻水,保温的冷凝水管道外面都结露。⊙﹏⊙b汗
回复
haozi130
2010年09月28日 10:39:11
25楼
最好保温 结露就麻烦了
回复
hao211204
2010年09月28日 21:30:03
26楼
横管还是做保温的好,立管建议也做
回复
wjiajin
2010年09月29日 14:46:21
27楼
要保温的,不然要出事情的
回复
husthuang
2010年09月29日 16:31:41
28楼
最好还是保一下的好
回复
mohock2008
2010年09月30日 17:08:54
29楼
我们这里一般都做保温!
回复
king2006_lyt
2010年10月01日 15:14:19
30楼
我们这里就是由装饰包裹的都由装饰自己来保温。
回复
wzyub
2010年10月01日 23:52:38
31楼
非常感谢,很有帮助