求助:酒店会所的弱电疑问
weina201
weina201 Lv.3
2006年01月06日 14:31:58
只看楼主

我在做一个会所,二层,一层是活动场所,二层为六间客房,从属于酒店管理。每层面积约350平方米,求教:弱电系统能否使用多媒体布线箱,电话、网络、有线电视、消防报警都从此箱分出?消防报警24v店员是否需要单独设置?若不能,是否各系统得单独设箱体?再问:客房的电话、网络及电视点播的计费怎么解决?急盼!

我在做一个会所,二层,一层是活动场所,二层为六间客房,从属于酒店管理。每层面积约350平方米,求教:弱电系统能否使用多媒体布线箱,电话、网络、有线电视、消防报警都从此箱分出?
消防报警24v店员是否需要单独设置?若不能,是否各系统得单独设箱体?
再问:客房的电话、网络及电视点播的计费怎么解决?
急盼!
免费打赏
zhh_1977
2006年01月06日 15:09:44
2楼
弱电系统可以使用多媒体布线箱,电话、网络、有线电视都从此箱分出,
消防报警应设单独端子箱,24V电源也在端子箱过
客房网络及电视应该包含在客房费里了,不要单独再收费了啊,电话才单独再计费的,有专门的计费系统.
回复
jinzhu1180
2006年01月06日 15:17:10
3楼
客房各项服务计费可由酒店管理软件完成,电话计费可以放到酒店管理软件里,也可以单独设置电话计费,也是由软件完成,可由程控交换机匹配的计费软件实现。
回复