有效质量系数
yang6000
yang6000 Lv.2
2010年09月17日 09:53:03
只看楼主

请问6度区多层建筑需要控制有效质量系数在90以上吗规范上说6度区除规定外乙丙丁类建筑可不进行地震作用计算为什么设计的时候大家都在PKPM上选择计算水平地震作用,然后考虑振型个数什么的呢望高人能给予指点,多谢!

请问6度区多层建筑需要控制有效质量系数在90以上吗
规范上说6度区除规定外乙丙丁类建筑可不进行地震作用计算
为什么设计的时候大家都在PKPM上选择计算水平地震作用,然后考虑振型个数什么的呢
望高人能给予指点,多谢!
免费打赏
baichi123456
2010年09月17日 10:46:28
2楼
俺也想知道。。。。:)
回复
liguangsheng1234
2010年09月17日 15:10:38
3楼
<高层建筑混凝土结构技术规程> 条文说明3.3.1苕“……规程 JGJ 3—91 曾规定,6度抗震设防时,除IV类场地上的较高建筑外,可不进行地震作用计算。本次修订,鉴于高层建筑比较重要且结构计算分析软件应用较为普遍,因此规定6度抗震设防时也应进行地震作用计算。通过计算,可与无地震作用效应组合进行比较,并可采用有地震作用组合的柱轴压力设计值计算柱的轴压比”
回复
yang6000
2010年09月17日 16:28:17
4楼
问题是不PKPM不经行水平地震作用计算的话就没有振型个数的选择了,又哪来的有效质量系数必须>90%呢,
我最近做的1个3层小房子,X、Y向都只要80%,6度区,不知道有没关系
回复
yang6000
2010年09月17日 17:41:42
5楼
我的取的已经足够了
再加也影响不打
结构形式也不算复杂
回复
boliwutoubang
2010年09月17日 18:34:06
6楼
学习学习!!
回复
zrxj1205
2010年09月17日 19:32:21
7楼
有效质量系数是确保振型数足够,也就是说为了充分考虑高振型的地震作用
回复
yang6000
2010年09月18日 08:44:10
8楼
就那么3层,也不能取太多啦
回复

相关推荐

APP内打开