在做防排烟时考虑排风和排烟在一个风道上,我在排风口上设置70熔断防火阀,着火后熔断关闭排风口,启动排烟风口和高速排烟机。我想问的是排烟口打开时如果考虑手动,能不能打开任意一个就全部打开,还有如果打开排烟口,排烟风机能否联动开启,如何动作,能给我解释一下吗?以前没做过防排烟,有朋友给详细介绍一下,整个系统如何联动?谢谢了
在做防排烟时考虑排风和排烟在一个风道上,我在排风口上设置70熔断防火阀,着火后熔断关闭排风口,启动排烟风口和高速排烟机。
我想问的是排烟口打开时如果考虑手动,能不能打开任意一个就全部打开,还有如果打开排烟口,排烟风机能否联动开启,如何动作,能给我解释一下吗?
以前没做过防排烟,有朋友给详细介绍一下,整个系统如何联动?谢谢了
2楼
排烟口想联动的话,必须是电动的。具体过程应该这样,打开一个排烟口,则排烟口发出一个反馈信号,控制芯片收到信号后处理,给区域内其它排烟口一个信号,其它排烟口打开,至于排烟风机,可以由芯片控制打开,想跟排烟口联动也可以,想怎么样就怎么样,这些都是自控的问题。这是俺个人理解
回复
3楼
联动操作比较抽象,应该有控制图的。我有一个你参考。
回复
4楼
先别谈什么联动了,楼主这种合用方式不佳
回复
5楼
自动控制的范围,不过这个过程还是容易实现的。
回复
6楼
一个区域内,可以是一个房间甚至是一个排烟区,可以采用联动,其实也可以那样,几个排烟口串连,排烟口旁边的控制开关并联,那只要一个开关通了,串联的排烟口就都通了
回复
7楼
联动是通过模块控制编程实现,阀体本身可以根据设计需要采用多种功能,例如24v电信号控制,类似接触器和电子电路中的逻辑电路的控制。
回复
8楼
一个区域内,可以是一个房间甚至是一个排烟区,可以采用联动,其实也可以那样,几个排烟口串连,排烟口旁边的控制开关并联,那只要一个开关通了,串联的排烟口就都通了
回复