请教河边取水设计的问题
kelvin-lee
kelvin-lee Lv.3
2006年01月06日 09:37:58
只看楼主

请教大家: 情况是着这样的:河边水泵房取水,用水泵从水泵房边上的地位水池抽水提升至山上高位水池,进行消防。消防用水量只有100立方米。河流常年有水,但是水位高低起伏很大,河岸区河水面高差很大。这样de情况如何取水? 如果建成水厂取水的那种水泵房,造价极其高。因为我仅仅只是需要100立方米的消防用水量,又不是做水厂。所以很不合适。 如果是做深井的那种,可是靠着河边做深井?也是很搞笑的。 如果是说泵放在水泵房里,吸水管插入河水中,这样的话,水泵比河水高好多,有这样的水泵么?因为是不是一般最好是泵比水低才好?

请教大家:
情况是着这样的:河边水泵房取水,用水泵从水泵房边上的地位水池抽水提升至山上高位水池,进行消防。消防用水量只有100立方米。河流常年有水,但是水位高低起伏很大,河岸区河水面高差很大。这样de情况如何取水?
如果建成水厂取水的那种水泵房,造价极其高。因为我仅仅只是需要100立方米的消防用水量,又不是做水厂。所以很不合适。
如果是做深井的那种,可是靠着河边做深井?也是很搞笑的。
如果是说泵放在水泵房里,吸水管插入河水中,这样的话,水泵比河水高好多,有这样的水泵么?因为是不是一般最好是泵比水低才好?
我是一菜鸟。各位多指教我。福两张图。

1136511473643.jpg

免费打赏
kelvin-lee
2006年01月06日 09:38:11
2楼
12
回复
kelvin-lee
2006年01月06日 15:28:02
3楼
是我的太简单了么?
回复
ynhyh
2006年01月06日 16:19:49
4楼
就100立方还要考虑用河水吗?用自来水不行吗?消防泵肯定尽量保证自灌吸水(规范规定是宜,但是大多地方消防单位都要求应保证自灌吸水),要做到消防水泵跟最低水位差不多高比较困难,最后可能造价比用自来水还贵,拙见。
回复
ynhyh
2006年01月06日 16:20:12
5楼
就100立方还要考虑用河水吗?用自来水不行吗?消防泵肯定尽量保证自灌吸水(规范规定是宜,但是大多地方消防单位都要求应保证自灌吸水),要做到消防水泵跟最低水位差不多高比较困难,最后可能造价比用自来水还贵,拙见。
回复
kelvin-lee
2006年01月06日 16:28:17
6楼
大兄弟:我要是能有自来水...就不用去大河水了!荒山野外的.
回复
pzhwutom
2006年01月07日 13:03:35
7楼
搞个潜(污)水泵,就可以了,水池的容积满足消防水量,潜(污)水泵流量可以减小.
回复
kelvin-lee
2006年01月10日 09:08:26
8楼
长江水

潜(污)水泵放在哪里?能详细一点么
回复

相关推荐

APP内打开