还是三相五线制
rmg-78816
rmg-78816 Lv.2
2006年01月05日 17:28:06
只看楼主

各位高人,有一问题困扰小弟许久,tn-s系统中变压器的中性点接地,也就是零线接地,而pe线当然接地,为什么在测和其相连的配电柜时,零线和地线却绝缘.

各位高人,有一问题困扰小弟许久,tn-s系统中变压器的中性点接地,也就是零线接地,而pe线当然接地,为什么在测和其相连的配电柜时,零线和地线却绝缘.
免费打赏
yjig
2006年01月05日 17:35:18
2楼
两线应该相通,但零线是零线,地线是地线,在配电柜处并不相连,仅仅在变压器处连在一起,在配电柜处测量时,两线存在电阻,大约是几个欧母。如果绝缘,那么就意味着,线路有了问题。
回复
gongwanni
2007年02月27日 13:11:05
3楼


不对,虽然N和PE都接地,但并不是连在一起!
N线是工作接地,PE线为安全接地。
回复
gongwanni
2007年02月27日 13:13:37
4楼
若N和PE是绝缘的,有两种可能:1、变压器中心点没接地;2、PE断线了
回复

相关推荐

APP内打开