FENTON工艺遇到问题
atomic963
atomic963 Lv.3
2010年09月16日 16:23:49
来自于水处理
只看楼主

最近在用FENTON工艺来处理皮革废水.废水的COD浓度6000左右,要求达到300以下。目前我们采用的工艺是:首先,废水+硫酸亚铁+双氧水,氧化反应后,通过加碱,使氧化后的废水沉淀,经过斜管沉淀后,最后通过生化曝气池,出水.注:硫酸亚铁,放那里变黄色了,药剂配好曝气后,也是黄色.目前出现的问题有两个:第一个问题是,废水+硫酸亚铁+双氧水时,产生很多的气泡,会从反应桶里冒出来。第二个问题是,斜管沉淀池,被太阳晒了后,会黑了,慢慢会发臭.

最近在用FENTON工艺来处理皮革废水.
废水的COD浓度6000左右,要求达到300以下。
目前我们采用的工艺是:
首先,废水+硫酸亚铁+双氧水,氧化反应后,通过加碱,使氧化后的废水沉淀,经过斜管沉淀后,最后通过生化曝气池,出水.
注:硫酸亚铁,放那里变黄色了,药剂配好曝气后,也是黄色.
目前出现的问题有两个:第一个问题是,废水+硫酸亚铁+双氧水时,产生很多的气泡,会从反应桶里冒出来。
第二个问题是,斜管沉淀池,被太阳晒了后,会黑了,慢慢会发臭.
还有想了解FENTON试剂是怎么样配置的,是先让双氧水和亚铁反应后,加到废水,还是直接两种试剂直接和废水加到反应池里。
我是废水+硫酸亚铁+双氧水直接加到反应桶.
还有,我们处理氧化反应是,是用曝气的,而不是搅拌。
希望有知道的,帮忙解决下啊。先在这里谢谢了。
免费打赏
l_x_sheng
2010年09月29日 09:17:51
12楼
你做小试的时候有这个现象不?可能水的成分也有关系。
回复
caiweibin2000
2010年09月29日 12:33:07
13楼
两个问题,一是工艺不合理,二是工艺参数设置不合理
fenton属于高级氧化法,按照化学剂量比例计算的话,处理1kg的COD大概需要2kg多的纯双氧水,如果使用的是27%的双氧水,则要用将近8kg的双氧水,处理成本是非常高的,而且产生的污泥量也会非常大
我认为如果要采用fenton,首先应在可行的情况下尽量降低污水的COD,比如先通过絮凝沉淀、生化等除去废水中大多数COD,等污水中不溶性的、能够生物降解的COD去除掉了,再用fenton来处理可溶性、难降解的COD,这样可以降低双氧水和铁的消耗,总的处理成本也能大大降低
再次,如楼上几位所说,fenton工艺的参数设置不合理。fenton应在pH3~4左右的环境下进行,一般应通过实验确定一个合适的pH、亚铁投加量以及双氧水投加量。
你提到产生气泡的问题,大部分应该是双氧水分解产生了氧气,应改变加药的步骤来解决,或者分批投加双氧水
药剂配好黄色,是由于部分亚铁被氧化成了铁离子,因此黄色。先加酸调低pH,在pH较低的情况下,亚铁被氧化成铁离子的速度会大大降低
反应完沉淀的时候,加石灰或碳酸钠调节pH 8~9左右即可,通过实验确定
回复
gerry9503
2010年10月06日 10:26:03
14楼
冒泡应该是双氧水分解了吧?其他的我不太懂
回复
tianbao86
2010年11月16日 10:02:39
15楼
受教了,说的很详细。
其中你的COD跟双氧水的比例问题我不太同意,我做实验一般COD:H2O2在1:1~1:1.5就足够了,如果超过1:1.3,反应过后就会产生大量气泡,而且去除率上没有明显改善,所以从经济方面考虑我一般的投加比例都控制住1:1.2,处理效果还是比较理想的。
再一个就是PH问题,做过几种水PH控制在5~6基本就能出效果,PH太低反而影响去除率,另外一般亚铁都是酸性的,加完亚铁后混合水样的PH一般就到了4左右了,还是为考虑成本,PH最好不要降到太低。
个人愚见,大家一起讨论下吧
回复
yubengui
2010年11月25日 13:15:23
16楼
我们处理焦化废水时,fCOD=4000mg/L,enton反应用于沉淀池和气浮池的前面,PH控制在3.1时,反应效果最好,沉淀区颜色呈淡黄色,COD去除率在40%多一点,但是就是沉降效果有些问题,通过后续的气浮可以解决,双氧水和COD配比比率在1.2,硫酸亚铁的投加根据现场小试确定。
回复
biomass01
2011年02月10日 20:43:22
17楼
斜管不能太阳暴晒
回复
qmf2000feiche
2011年02月11日 14:47:44
18楼
1 用曝气进行氧化反应我不太赞同,容易使硫酸亚铁效果下降且后期的泥不容易沉淀,而且如果双氧水加多的话也会产生很多气泡,使得后续的沉淀效果不好。多余的双氧水可以用NaHSO3去除;
2 fenton一般反应的pH为3左右,具体两种药剂的配比应该进行小试后再进行实际调试;
3 你说的斜管发黑好像也没有什么特别好的办法,经常拿水冲冲斜管。
4 加药情况一般是先将pH调至3左右,再将硫酸亚铁和双氧水,反应一段时间后(看具体情况,比如1h),再进行PH回调去絮凝反应。
回复
ccc306
2011年02月17日 19:37:42
19楼
大家说得非常好,不过我想说的是,芬顿法一般用在2种情况,1是预处理,主要是提高生化性,不必要追求高的去除率,2是深度处理,要通过多次试验确定投加量,LZ该不会用芬顿法直接处理废水吧
回复
aillyhappy
2011年02月18日 11:34:21
20楼
我同意13楼的思路,高级氧化技术最好用在深度处理方面,可以有效降低成本。前面可以采用相对便宜的生化、过滤、絮凝沉淀等。
回复
s13687312
2011年02月21日 15:01:22
21楼
同意19楼的说法,化学氧化作为预处理在COD很高的情况下就是用来提高生化性的,和前置臭氧一样
回复

相关推荐

APP内打开