受电端为一车间,计算电流为502A,电缆长度为300米(穿管埋地敷设),请问选用两根并列的YJV-1KV电缆,选多大线径。两根并联电缆的载流量怎么算。[ 本帖最后由 chenprocess 于 2010-9-16 15:42 编辑 ]
受电端为一车间,计算电流为502A,电缆长度为300米(穿管埋地敷设),请问选用两根并列的YJV-1KV电缆,选多大线径。两根并联电缆的载流量怎么算。
[
本帖最后由 chenprocess 于 2010-9-16 15:42 编辑 ]
2楼
300米有点长,本来用95的够了,因长度超200米,提高一档,用三根YJV22-0.6/1 3X120+2X70
回复
3楼
能告诉我具体的方法吗,两根并联,与三根并联的载流量都怎么计算啊?
回复
4楼
用n根 就载流量/n然后查表吧 初来乍到 有啥不对的希望指教
回复
5楼
一般方法就是楼上朋友说的那样。
回复
6楼
n导线并联后的载流量>单根载流量*n,因为导线并联,其热稳定性,及并联导线的不平衡等多重因素影响,其载流量计算就复杂了,就需要一个系数,这个系数怎么确定,两根并联系数是多少?三根呢?
回复
7楼
我是来学习的:victory:
回复
8楼
只知道两根并联电缆载流量大于单根两倍线径的。真没算过
回复
9楼
2根并联电缆的载流量=2XInX0.9 。这是我师父告诉的经验公式
回复
10楼
呵呵~~学习了~~我对这个还不太清楚呢~~
回复
11楼
用n根 就载流量/n然后查表吧
回复