暖气改地暖应该注意的几个问题
shizixiaowei
2010年09月16日 13:18:21
来自于采暖供热
只看楼主

暖气改地暖应该注意的几个问题1.暖气与地暖安装供回水温度设计暖气的供回水温度一般是95/70℃,地暖安装的供回水温度不能高于60/50℃。如果整个小区是暖气采暖,只有某一层想改造地板采暖,为确保加热盘管使用寿命,通常做法是在供回水进户处增设板式换热器(不常用)或混水降温装置,把采暖系统高温水置换成低温水,不应直接将地暖安装管与采暖供回水管道相接。2.户内阻力与其他热用户的阻力平衡问题如果一个住户建筑面积100平方米,二室一厅住宅,设计水平单管串联暖气,阻力大概1kPa左右。如选用外径16mm,内径12 mm,长度为100m的塑料管,流速0.25m/s,比摩阻为91.5Pa/m,考虑局部阻力修正后是3.5kPa。通过以上的粗略计算,我们可以得到这样的启示:地暖安装的阻力要比暖气大很多。如果盲目在原暖气系统增设加热盘管,可能导致循环资用压力不足。热水循环不起来,地暖系统当然也就不热了,室内温度难以保证。因此,建议增设混水恒温装置,通过循环泵强制循环。

暖气改地暖应该注意的几个问题
1.暖气与地暖安装供回水温度设计
暖气的供回水温度一般是95/70℃,地暖安装的供回水温度不能高于60/50℃。如果整个小区是暖气采暖,只有某一层想改造地板采暖,为确保加热盘管使用寿命,通常做法是在供回水进户处增设板式换热器(不常用)或混水降温装置,把采暖系统高温水置换成低温水,不应直接将地暖安装管与采暖供回水管道相接。
2.户内阻力与其他热用户的阻力平衡问题
如果一个住户建筑面积100平方米,二室一厅住宅,设计水平单管串联暖气,阻力大概1kPa左右。如果增设混水装置时,由于难以估算原暖气片系统阻力,选择循环泵过大时有可能影响其他采暖用户。建议在循环泵增设一个旁通,如果阻力大不能满足地暖系统,应开循环泵,反之,满足地暖安装系统,可以利用市政热网压力。
3. 地暖安装加热管设计时,应注意各环路都不宜超过100米
从以上计算得知,地暖盘管越长,阻力越大,选择循环泵时扬程越高,用电量就越大,运行费用越高,对一个住户来说是不经济的。另外,一组集分水器上的各个环路的地暖盘管长度不要相差太大,以免水力失调,造成有的环路热,有的环路不热。一般各个环路长度差不要超过10%。
4. 专业的地暖安装人员进行指导。
在改造之前最好取得相关资料,请熟悉地暖安装专业技术人员进行负荷计算及水力平衡计算。
免费打赏
xiaogu_002
2010年09月16日 20:23:20
2楼
谢谢了,很全面
回复
yf12311231
2010年10月08日 20:32:45
3楼
最好在分集水器上加一个混水装置
回复
jinshudang
2010年10月13日 15:53:49
4楼
多谢楼主分享!不错!
回复
star-cluster
2011年02月23日 11:06:04
5楼
这个混水装置,要是有图就好了。可以看看入户接管的!
回复
hyp1967aaa
2011年02月23日 21:05:54
6楼
说的很全面,多谢楼主分享!不错!
回复
李晖
2011年02月24日 11:19:41
7楼
现在我们这里最常用的混水装置是保定一家叫地暖宝的,大家可以在网上搜里面有他们的照片
回复