有个电厂工程要求零序电流互感器为500/5(10KV)。请问各位,为什么要选择这么大啊?

有个电厂工程要求零序电流互感器为500/5(10KV)。请问各位,为什么要选择这么大啊?
lizhenbao_jinan
2006年01月05日 10:47:29
2楼
10KV系统是大电流接地系统吧?
回复
zhangzhigang1121
2006年01月05日 13:53:07
3楼
不是
回复
tss_002
2006年01月05日 14:11:18
4楼
小电流接地,怎么会用那么大的CT变比
回复
tcchezhong
2006年01月09日 12:16:39
5楼
二次负荷很大吗?
保护设备离零序CT多远?
500/5是用在二次负荷很大或保护设备离零序CT很远的情况(300米以上)。
回复
zyz8438
2006年01月09日 12:23:52
6楼
看看10KV采用的是什么接地方式。如果是经小电阻接地,就需要用变比比较大的零序CT。