今日做一个地面上的泵房,水箱体积2.5X7X3(m),大概60T,基础做的刚性地面,不知是否合适,承载力是否满足?请教高手类似泵房地面做法及刚性地面的承载力问题!新手上路,请多指教!谢谢!
今日做一个地面上的泵房,水箱体积2.5X7X3(m),大概60T,基础做的刚性地面,不知是否合适,承载力是否满足?
请教高手类似泵房地面做法及刚性地面的承载力问题!
新手上路,请多指教!谢谢!
2楼
问下楼主,什么叫刚性地面基础???
回复
3楼
转载:(网易结构论坛) 关于刚性地面的探讨(完全版)
进行过结构设计或施工的技术人员都清楚,《混凝土结构设计规范》及03G101都提出了刚性地面的概念,但却很少有资料提出明确 准确的定义。对于这样一个模糊的概念,很多人在结构施工时就容易麻痹大意,如规范03G101第40页上“当有刚性地面时,除柱 端加密区外尚应在刚性地面上下各500MM的高度范围内加密”, 《混凝土结构设计规范》如果是刚性地面的话,底层高度算到地坪(柱子的计算长度=柱长+500),否者地层计算高度从基础顶算起 .。如果对刚性地面的定义不重视,就会为结构安全留下隐患。另,室外硬化地面不在本文讨论范围之内。
《建筑地面与楼面手册》一书中提到:“......各种整体面层地面.如细石混凝土地面.水泥砂浆地面.水磨石地面 等.一般称为刚性地面.整体地面实际上由刚性的板体和柔性地基两部分组成.他们互相依赖.又互相制约.两者互为存在的条件.共处 于一个矛盾的统一体.” 对于整体面层地面一般称为刚性地面的提法,无疑是比较模糊的,在具体的工程中无法应用。因为无论是刚性的板体(如细石混凝土)还 是柔性的板体(如沥青混凝土,三合土地面)都是整体的,你不能说三合土地面也是刚性地面吧。
《全国民用建筑工程设计统一技术措施》里的规定是不小于100厚砼面层,可以作为刚性地坪。这个定义很有意思的地方是,提出了“ 100厚砼”的较明确的量,但却说是面层,这就很让人生疑,难道面层以下部分的混凝土就不必考虑?我们知道,一般只有车间的地面 才可能有“100厚砼面层”的做法,而民用建筑是没有这种做法的。难道民用建筑中就不考虑刚性地面的问题?有的同志说就环氧树脂 地面和塑胶地面不属于刚性地面,其实不尽然,环氧树脂地面和塑胶地面是否属于刚性地面,主要还要看其下辅助层的材料和做法。
在研究经典物理问题时,刚性地面就是与之发生碰撞后的物体的 动量值和动能值都不发生变化的地面,当然这也是一种理想情况的地面。这对于我们研究具体的问题,作用也不大。笔者认为刚性地面主 要是考虑整体地面对受水平力时,对柱子产生推力的大小,因此对柱子产生推力大的刚性地面可以称之为强刚性地面,反之,称之为弱刚 性地面,对柱子没有产生推力地面,称之为非刚性地面。对刚性地面种类的细化,可以帮助我们更好进一步研究这个问题。
《混凝土结构设计规范》中,现浇钢筋混凝土板的最小厚度有具体的规定,单向板的话,屋面板是60,民用建筑楼板是6 0,工业建筑楼板是70,,行车道下的板是 80,双 向 板是 80。如果我们把地面也看作是现浇钢筋混凝土板的话,则可以延伸理解为,大于等于60MM厚混凝土地面都可以是刚性地面。配不配 筋无所谓,混凝土中,配筋对刚度EJ无太大贡献,譬如预应力构件在“换算截面”时将钢筋折算为混凝土截面的两个耳朵,对惯性矩没 多少贡献。由于60MM是单向现浇钢筋混凝土板的最小厚度,我们可以把大于等于60MM厚混凝土地面称之为强刚性地面。那么我们 可以把从结构设计角度说,对房心土夯实的地面都可以作为刚性地面对待,因为结构上一般是要加强柱根部区域的,而柱周围一端区域内 的夯实土也对柱的变形有相当的约束,多次震害发现,土的约束还是会对柱造成一定的损害。所以,对房心土夯实深度大于1000的地 面(深度1000以下的的我们暂且不予考虑),且小于60MM大于等于40MM厚混凝土地面称之为弱刚性地面(40MM厚以下的 混凝土由于其脆性太大,难以对混凝土柱子产生有效的推力,所以我们就不考虑了)。
所谓刚性也只是相对的概念,具体的应用中,我们还可以把水泥砂浆等具有强度的层近似的看作 或折算成混凝土。举个例子,水泥地面的做法如下:
1. 20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光
2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)
3. 30厚C15细石混凝土随打随抹平
4. 150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆,平板振捣器振捣密实
5. 素土夯实,压实系数0.90
20厚1:2.5水泥砂浆我们可以近似的看作20厚混凝土,150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆,我们可以折算成20-50 厚混凝土,因此这种水泥地面我们应认为强刚性地面。
回复
4楼
60T必须做基础,刚性地坪不是你说的概念,是说水平刚度,他现在柱子横向位移,出现很大的剪力,所以有箍筋加密的问题
回复