蒸发器缺液结霜的原因,需要从理论上分析其结霜的原因!!越详细越好……大家各抒己见!!
蒸发器缺液结霜的原因,需要从理论上分析其结霜的原因!!越详细越好……大家各抒己见!!
2楼
缺液,导致蒸发压力蒸发温度下降,节流装置的出口处(蒸发器进口)开始结霜。一般来说,在这个阶段,霜只能结到前面一部分蒸发器热交换器(因为供液量不足,进入蒸发器的液态制冷剂气化后,盘管表面就不结霜了)。
但是,随着时间的延续,被霜层覆盖的盘管失去换热能力,这段蒸发器内的液态制冷剂得不到足够热量,无法完全蒸发。那么液态制冷剂就继续往后运行到未被霜层覆盖的盘管处蒸发。使后面的蒸发器盘管也开始结霜。。。。。最后,整个蒸发器都结满霜。
回复
3楼
在问一下:蒸发压力与那些因素有关啊? 缺液质流量减少,在蒸发器中就是过热蒸汽。内盘测的温度就不是蒸发温度了,测得温度就会比较高的,那蒸发温度怎么确定呢?
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-9-16 01:43 编辑 ]
回复
4楼
缺液,版主高见,蒸发压力对应的蒸发温度是一个很重要环节,系统不能光靠判断单个过热度来判断;
但是如果制冷剂过多的话,此时的蒸发压力和蒸发温度降低,几乎没有过热度了,导致回气和排气降低,可能还导致液击的情况发生。
个人见解,欢迎指教~
回复
5楼
所谓的蒸发温度,只存在于气液共存状态下。如果蒸发器供液不足,那么真正的蒸发温度也只在盘管前部可以测的(结霜段的温度才是实际的蒸发温度,当制冷剂液体完全气化以后,就不存在真正意义上的蒸发温度),后面部分已经是过热段了。由于在供液不足的情况下,盘管前后的温度差异比较大,所以直接测量蒸发温度是不准的。而吸气压力和实际的节流后的压力差异不大,所以通过吸气压力来推算出蒸发温度比较准些。
这个蒸发温度,应该是和吸气压力对应的,供液量减少,吸气(蒸发)压力势必降低,蒸发温度随之降低。但蒸发温度不等于送风温度,也不等同于盘管的平均温度。送风温度取决于整个盘管所有部分的换热情况,而供液不足导致的蒸发温度下降,只存在于盘管的一小部分。(注意:温度和热量是两个概念)
蒸发温度是由蒸发压力直接决定的,撇开制冷剂充注量的问题不谈,蒸发压力是有压缩机的排气量,节流装置的流通能力,以及系统容积,和换热器的换热能力等几个主要方面所共同决定。任何一个因素的变化,都会引起蒸发压力(温度)的变化。
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-9-16 02:00 编辑 ]
回复
6楼
学习了,顶一个
回复
7楼
:handshake 版主
回复
8楼
顶一下 很好:handshake *******************
回复
9楼
个人感觉和冰箱差不多了哈
回复
10楼
斑竹分析的很透澈。学习了!
回复
11楼
不错、、、长知识了 ↑
回复