关于规范8.5.1对于制鞋、制衣、玩具及电子等厂房做喷淋。
hzy8607
hzy8607 Lv.4
2010年09月15日 17:55:08
只看楼主

规范8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;

规范8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:

1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;


对于这条规范,制鞋,制衣,玩具及电子等厂房要做喷淋,这样子的话基本上所有的制鞋,制衣,玩具,电子厂房只要占地大于1500或者总面积大于3000都要做喷淋。不知道这些厂房是否有某个生产过程不用做喷淋的吗?有人做过吗,请大家留下自己做过的经验。
免费打赏
hzy8607
2010年09月15日 17:56:26
2楼
我做过一个制鞋的厂房,建筑的将厂房定义为,鞋模车间(铁模)丁类厂房。占地面积4600,单层厂房,没有做喷淋。
回复
hench
2010年09月15日 18:24:47
3楼

如果确实是铁模的倒没有所谓,但如果厂家作为制鞋其中的工艺,那么即使投入使用,将来的中间检查可能都会有问题,但已经与设计无关了,你可以和业主说清楚规范的要求,还是坚持不做,只能他们自己负责了(应该有文字依据。)
回复
hzy8607
2010年09月15日 18:44:43
4楼
关于规范8.5.1对于制鞋、制衣、玩具及电子等厂房做喷淋。
回复
ywsheng333
2010年09月21日 11:33:56
5楼
学习一下,非常感谢:lol