天正给排水管线标注问题请教~
zhiaianni
zhiaianni Lv.3
2010年09月15日 16:12:10
只看楼主

天正管线标注的时候,用单管标注或者多管标注的时候,总是默认标注形式是"DN500"的形式,我想要的是“DN500 i=0.003 L=120m”的形式,刚开始发现在天正选项——室外管线设置——标注的形式默认是前者,我把它改成后者的形式之后,画出来的管线还是默认成前者的形式,这样搞得我每次都需要双击一条管线,修改它的标注形式,又发现,改好一条管线之后,用EX特性匹配也不能对其他的管线进行标注形式的修改,再次请教一下大虾们,如何解决小弟的这个问题,让标注形式永久默认为“DN500 i=0.003 L=120m”的形式~~~!!感激不尽。

天正管线标注的时候,用单管标注或者多管标注的时候,总是默认标注形式是"DN500"的形式,我想要的是“DN500 i=0.003 L=120m”的形式,刚开始发现在天正选项——室外管线设置——标注的形式默认是前者,我把它改成后者的形式之后,画出来的管线还是默认成前者的形式,这样搞得我每次都需要双击一条管线,修改它的标注形式,又发现,改好一条管线之后,用EX特性匹配也不能对其他的管线进行标注形式的修改,再次请教一下大虾们,如何解决小弟的这个问题,让标注形式永久默认为“DN500 i=0.003 L=120m”的形式~~~!!感激不尽。
9.14.jpg

9.14.2.jpg

9.14.jpg


9.14.2.jpg

免费打赏
zhiaianni
2010年09月15日 16:16:26
2楼
:L MA才是特性匹配,写错了
回复
kobe_bryant24
2010年09月16日 10:17:57
3楼
LZ 说的这个形式 是在室外计算中管辖的管径的标注形式 在室内纯管线您只能通过双击管线修改 或者 标注好管径以后 用【修改管线】命令 批量的修改 然后在谈出的对话框中 的最后的地方 选择一下管径的显示形式
回复
zhiaianni
2010年09月16日 17:31:19
4楼
:handshake :handshake 搞定,版主果然是版主,多谢啦~~
回复
flesh.hanbing
2014年03月23日 21:59:51
5楼
太赞了!搞了半个多小时都没搞出来!终于找到方法了!还是论坛好啊!:victory:
回复
眯楞儿
2015年02月04日 11:11:04
6楼
好吧.......................
回复
gaoshanliushui396
2015年03月26日 11:22:54
7楼
困扰很久的问题终于解决了,谢谢版主
回复
如晴似雨
2015年12月29日 11:26:44
8楼
不愧是版主,,,66666666666666666666
回复
少府
2016年08月10日 13:33:20
9楼
可以的,学到了。
回复
qqcom1257404314
2016年10月14日 08:47:24
10楼
kobe_bryant24 发表于 2010-9-16 10:17 LZ 说的这个形式 是在室外计算中管辖的管径的标注形式 在室内纯管线您只能通过双击管线修改 或者 标注好管 …我用管线命令画出的管线没有标注,点选单管标注后也不显示长度标注。需要调哪里?
回复
buddhist87
2016年10月22日 21:08:07
11楼
我用管线命令画出的管线没有标注,点选单管标注后也不显示长度标注。需要调哪里?