在变电所里,为何电压两端母线设母联了,高压还要设母联呢?感谢
yhfdch_88
yhfdch_88 Lv.6
2010年09月15日 15:05:31
只看楼主

在变电所里,为何电压两端母线设母联了,高压还要设母联呢?感谢

在变电所里,为何电压两端母线设母联了,高压还要设母联呢?感谢
免费打赏
s9
2010年09月15日 16:24:52
2楼
1、对一般民用建筑,2台变压器互备一二级负荷, 如两路电源同时工作,高压不设联络是可以的。
2、很多地区的电力部门10KV两路供电是1用1备,即正常时1路工作,另1路不允许投入,无论何种情况,高压只能1路供电,则高压也需要联络。
3、当某些重要建筑,一二级负荷占单台变压器容量很大,这种情况下,1路失电时,一台变压器显然不能长时间带所有应保证负荷,高压必须设置联络。(不设联络,则要求2台变压器负载率分列运行时负载率很低,不经济)
4、请注意《措施》2009版中的2.7.1及2.7.2条对用户负荷等级及设备负荷等级做了区分;其3.2.1.2条也列举了几种高压接线方式。等级高的建筑,适用于高低压均设置母联是有好处的。前提是电力局高可靠费可能要按2台变压器容量收取。