施工图审查见闻之二-弱电系统spd的设置
李兴龙机电科技
2006年01月04日 11:47:38
只看楼主

本地区图纸审查,要求遵守<建筑物电子信息系统防雷设计规范>,弱电系统加装spd.不加就是违规,我看了好多图纸,做的很不规范.

本地区图纸审查,要求遵守<建筑物电子信息系统防雷设计规范>,弱电系统加装spd.不加就是违规,我看了好多图纸,做的很不规范.

1136346451603.JPG

免费打赏
李兴龙机电科技
2006年01月04日 11:50:58
2楼
就像这样,胡乱画一下,表示遵守规范了.
回复
李兴龙机电科技
2006年01月04日 11:55:29
3楼
实际上,弱电系统的spd设计很复杂.
看这个catv系统的:
回复
李兴龙机电科技
2006年01月04日 11:56:56
4楼
计算机局域网的:
回复
李兴龙机电科技
2006年01月04日 11:57:58
5楼
程控电话的:
回复
李兴龙机电科技
2006年01月04日 11:58:39
6楼
各地是如何处理这个问题的?请大家各抒己见.
回复
大鼻山
2006年01月04日 19:26:56
7楼
本地图纸中极少反映这些弱电的SPD。因为是否做SPD,事先是要评估的(规范的前提就是这么说的),只有评估认为值得加,才加的。还是那个老例子:如果电视机是2000元,而保护电视机的SPD要花费3000元,你说谁去装这个SPD??即便评估结果要加SPD,也是仅在设计说明里注明“由弱点厂家自己负责”而已。

你们那里个别审图的,看来需要集中办个学习班了。
回复
han2003
2006年01月05日 00:01:24
8楼
看图集的画法
回复
李兴龙机电科技
2006年01月05日 11:36:35
9楼
是的,要评估的.
我也是习惯在设计说明里注明弱电厂家负责,可是还是提出来.
回复
wenrc
2006年01月05日 13:49:11
10楼
我们在设计的时候是要表示的,否则不用到施工图审查中心,我们自已的总工就提出来了,但不会像楼主那样表示的那么复杂,示意一下就可以了。
回复
drogan_h
2006年01月09日 11:07:45
11楼
我们审图的还好,我只在设计说明说明下就好了,他们没也什么意见
不过弱电的SPD保护确实是个很头疼的问题,说好说,画出来不是那么好表示
回复

相关推荐