两电压互感器测量三相电压接线怎样接?
ztszhou
ztszhou Lv.6
2006年01月04日 10:18:12
来自于变压器
只看楼主

两电压互感器测量三相电压接线怎样接?可否发份图片.小弟先谢过了.

两电压互感器测量三相电压接线怎样接?
可否发份图片.
小弟先谢过了.
免费打赏
tcchezhong
2006年01月04日 12:26:41
2楼
V型接线。如一次:A-B,B-C。二次接出A,B,C;B点接地。
回复
ztszhou
2006年01月04日 12:30:31
3楼
那测出来的电压是相电压还是线电压.
回复
tcchezhong
2006年01月04日 12:39:04
4楼
两电压互感器测量三相电压接线怎样接?
应该是中性点不接地系统,两相间为线电压。
回复
zyz8438
2006年01月04日 13:19:27
5楼
三块电压表尾端并接,另一端分别接A、B、C即可!
回复
zhourong336
2006年01月04日 14:47:47
6楼


大多都是相电压!
回复
ztszhou
2006年01月04日 15:59:47
7楼
这样接法对不对呢?
回复
xj123456789
2006年01月04日 16:46:54
8楼
看不太清,VV接线只能测线电压。
回复
ztszhou
2006年01月04日 17:11:15
9楼
什么是VV接线,我的图就是VV接线接法吗?
回复
ztszhou
2006年01月05日 08:16:54
10楼
这样的接法不对吗?
回复
robinekin
2006年11月10日 09:57:37
11楼
前面接线是对的,vv接法,后面连表部分需要看一下原理图
回复

相关推荐