两电压互感器测量三相电压接线怎样接?可否发份图片.小弟先谢过了.
两电压互感器测量三相电压接线怎样接?
可否发份图片.
小弟先谢过了.
2楼
V型接线。如一次:A-B,B-C。二次接出A,B,C;B点接地。
回复
3楼
那测出来的电压是相电压还是线电压.
回复
4楼
两电压互感器测量三相电压接线怎样接?
应该是中性点不接地系统,两相间为线电压。
回复
5楼
三块电压表尾端并接,另一端分别接A、B、C即可!
回复
6楼
大多都是相电压!
回复
7楼
这样接法对不对呢?
回复
8楼
看不太清,VV接线只能测线电压。
回复
9楼
什么是VV接线,我的图就是VV接线接法吗?
回复
10楼
这样的接法不对吗?
回复
11楼
前面接线是对的,vv接法,后面连表部分需要看一下原理图
回复