什么是比率差动保护,什么情况下引起电机比率差动动作?和速断差动有区别吗?
什么是比率差动保护,什么情况下引起电机比率差动动作?和速断差动有区别吗?
2楼
比率差动就是在装置里面加了制动电流的判据,所以即使差流满足了,保护也不一定会动,必须制动电流也得满足
回复
3楼
有没有人在深入一点?另外我看宗保上的比率差动有门槛电流和拐点电流什么意思?怎么确定的
回复
4楼
这个问题是个技术含量较大的问题,具体查看综保样本的技术参数
回复
5楼
比差和速断是有区别的,楼主得看看教科书,一般才从事保护工作的好像都是从差动开始的。
回复
6楼
比率差动保护:保护的动作电流随外部短路电流(制动电流)增大而增大的保护。
回复
7楼
呵呵。。。不懂,学习了~
回复
8楼
这个以前用西安交大赛尔的微机保护时有接触过,建议看看相关的继电保护书籍,本人介绍<
回复
9楼
防止穿越故障电流造成变压器误动。穿越故障电流通过变压器时,变压器差动保护动作电流随着按比例增大,以躲过穿越故障电流。
引入比率制动电流这个概念是为了人们容易理解。
就是当电流过大时,通过限流,关闭输出等方法对电路进行保护,可发用电流互感器或在主回路中串一个取样电阻对电流进行取样,送到比较器进行比较.同比较器输出信号,对主电路进行限流,关闭输出等!
回复
10楼
各有千秋,低插沿地面,墙体敷设,高插沿顶板,墙体敷设。你设计就按规范来,施工的时候他们只要保障施工质量,怎么敷设都可以。
回复
11楼
看书吧,只有自己理解了,才行
回复