竣工前的安装图
seu_lin
seu_lin Lv.6
2006年01月04日 08:56:30
来自于工地图片
只看楼主

大家新年快乐

大家新年快乐

1136336186184.JPG

免费打赏
seu_lin
2006年01月04日 10:28:48
12楼
冷却塔是方型横流模块式
回复
seu_lin
2006年01月04日 10:32:49
13楼
http://co.163.com/forum/content/1479_234744_0.htm#lastreply
竣工后的图片
回复
zwxdh
2006年01月04日 20:23:33
14楼
8楼的水柜怎么不装2通阀?
回复
wangjun3068
2006年03月12日 19:37:32
15楼
静压箱的选择是如何进行的?
谢谢大家发了这么多精彩的图片!
回复
wl131488
2006年03月12日 21:47:43
16楼
6楼的风机的天圆地方与帆布的接头应该设独立的支吊架;9楼的两根无缝钢管正好在一个立面上,而且装设的两个槽钢支架离得也很近,所以个人认为可以做成共性支架,因为冷冻机房的空间有限,减少支架的数量可以增加机房的美观。
回复
angelo_yu
2006年03月22日 15:35:06
17楼
冷却塔没看到电热防冻吗?
回复
murong1981
2006年03月23日 09:56:28
18楼
7楼的风柜!减震应该不行吧!运行起来震动很大!需要再加弹簧减震会好点
回复
tianqf@co163
2006年03月23日 17:12:50
19楼
最后一张施工人员衣冠不整!
回复
zys0000
2006年03月24日 10:16:58
20楼
9 楼 照片
水管木码没有防腐,
管道、吊架没有除锈和刷第一遍防锈漆。
回复
zys0000
2006年03月24日 10:23:22
21楼

偶只看到2个方型横流式冷却塔,没有看到6个冷却塔。
回复

相关推荐