蒸发器钢管冻裂
canoeyu
canoeyu Lv.2
2006年01月03日 15:15:58
来自于中央空调
只看楼主

现有一台约克90年代的氨螺杆式冷水机组,因操作人员失职造成蒸发器钢管冻裂。请问是否有什么好的方法将冻坏的钢管抽出,请大家帮帮忙,不胜感激!

现有一台约克90年代的氨螺杆式冷水机组,因操作人员失职造成蒸发器钢管冻裂。请问是否有什么好的方法将冻坏的钢管抽出,请大家帮帮忙,不胜感激!
免费打赏
变风量顾问
2006年01月03日 17:21:14
2楼

呵呵,约可售后维修!
回复
lbchuan
2006年01月11日 09:36:19
3楼
先检查具体冻坏的是那几根,如果冻坏的不多,可用机床加工带锥度的管堵,在两端封死,一般蒸发器都有设计余量。如果数量较多,先用合适电钻从两端将钢管钻下来,注意不要破坏管板。将管子抽出后更换。